Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Se la cosa si può risolvere con un professionista che prende carico di questo inconveniente è melgio..altrimenti, una eventuale casua ti comporterebbe lo stallo dell'unità immobiliare fino alla risoluzione della controversia.
1
voti
Dal contatore all'interruttore generale posto nel quadro elettrico la distanza del montante (cavo di collegamento) NON deve superare i 3 m. Se la distanza è superiore è necessario installare un interruttore magnetotermico immediatamente a valle del contatore, entro 3 m a protezione della linea montante fino al quadro generale. Questo lavoro è a carico dell'installatore che redigerà la dichiarazione dei conformità ai sensi DM 37/08 che servirà per richiedere l'agibilità. Se il quadro generale è metallico o la conduttura non è a doppio isolamento, ci vuole anche la protezione differenziale del montante, ma questo è l'installatore che lo deve sapere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
elettro ha scritto:ed è stato messo un MTD da 16A - 0,3A nel primo posto adatto a meno di 1 metro, mentre nel quadro elettrico in casa c'è un
Ahh...se questa è vera c'e' da ridere...ma passiamo oltre...
E' vera, o meglio questo è quello che ho capito da cliente, quindi non esperta e non competente, ma vorrei capire meglio cosa c'è che non torna, nella frase quotata ci sono 4 elementi:
MTD
16A
0,3A
meno di 1 metro
cosa esattamente fa ridere? Mi devo preoccupare?
-2
voti
Esempio corretto: protezione montante a valle del Gem, con MT C32A ic 6kA. - a valle di esso la conduttura arriverò al centralino dove un interruttore generale, sia esso MT o solo sezionatore, serivrà il resto dell'impianto con MTD c16A oper la FM e MTD C10A per le luci.
Esempio del caso in esame: 1 MTD C16A come protezione montante, e nel centralino 1 differenziale e protezioni a valle di questo componente come ad esempio un altro MT C16A..???
Nessuna selettività...inconcepibile...se vero è da rivedere.
Esempio del caso in esame: 1 MTD C16A come protezione montante, e nel centralino 1 differenziale e protezioni a valle di questo componente come ad esempio un altro MT C16A..???
Nessuna selettività...inconcepibile...se vero è da rivedere.
1
voti
non ti preoccupare, non c'è niente che fa ridere..
certo, si poteva fare di meglio nel tuo caso ma non c'è nulla di tanto strano.
forse
elettro ha sbagliato a quotare.
nello specifico:
MTD - forse si poteva evitare (dico "forse" e non intendo dilungarmi perché non ne vale la candela)
16A - se l'impianto fosse stato strutturato diversamente una taglia maggiore era meglio
vivi sereno
certo, si poteva fare di meglio nel tuo caso ma non c'è nulla di tanto strano.
forse
nello specifico:
MTD - forse si poteva evitare (dico "forse" e non intendo dilungarmi perché non ne vale la candela)
16A - se l'impianto fosse stato strutturato diversamente una taglia maggiore era meglio
vivi sereno

-1
voti
legenda:
MT : magnetotermico
MTD : magnetotermico-differenziale
A: corrente nominale di esercizio in Ampère.
Differenziale:id 0,03A è la corrente si solgia di intervento normalizzata dalle normative.
In pratica il montante, è una conduttura posata con tubazione e conduttori che dal Gem, arriva al centralino della unità abitativa.
MT : magnetotermico
MTD : magnetotermico-differenziale
A: corrente nominale di esercizio in Ampère.
Differenziale:id 0,03A è la corrente si solgia di intervento normalizzata dalle normative.
In pratica il montante, è una conduttura posata con tubazione e conduttori che dal Gem, arriva al centralino della unità abitativa.
0
voti
Visto che siamo in fase di spiegazioni e legende....
Cosa si intende per "gem"?
perché se il contatore enel dista più di 3 mt dal quadro elettrico serve un MT...cosa fa l'MT o l'MTD in parole povere?
Grazie mille!
Cosa si intende per "gem"?
perché se il contatore enel dista più di 3 mt dal quadro elettrico serve un MT...cosa fa l'MT o l'MTD in parole povere?
Grazie mille!
-

littlesaint
45 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52
-1
voti
elettro ha ragione quella persona non ha rispettato la regola dell'arte.......
molti feed negativi molto onore......
molti feed negativi molto onore......
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)