salve a tutti
sono abbastanza "nuovo" e posto in questa sezione sperando sia la più idonea.
ho un problema con l'autoclave che uso in giardino, composta da una pompa marca FASA e un vaso
è presente un pressostato regolabile elettromeccanico
ma passiamo alla descrizione del problema:qualche settimana accendo la pompa e salta la corrente...
cosa mai successa prima e quindi mi è suonata subito abbastanza strano...
dopo qualche verifica mi accorgo che il condensatore contenuto nella scatolina plastica sopra il corpo della pompa è completamente sommerso di acqua. in effetti c'è una crepa sui lati della scatolina che fa entrare acqua.
i danni sono visibili: il contenitore del condensatore (10uF-450V) è evidentemente rotto nella parte superiore. in più si
tratta di un modello con i cavetti che escono dal condensatore, quindi l'acqua è penetrata all'interno.
mi procuro un condensatore nuovo, lo intesto e lo installo. tutto bene? assolutamente no!!!
ora purtroppola corrente nn salta più quando collego la pompa alla rete elettrica, ma quando interviene il pressostato...
ho provato a spruzzare del lubrificante sulla molla presente nella parte posteriore del corpo del pressostato, ma nessun risultato. ho stretto bene
le viti che realizzano i contatti di entrata-uscita della 220, ma niente. tutte le volte che
il pressostato interviene, la corrente salta. e ho anche il generale lontano dal giardino...
qualcuno sa aiutarmi? nel corpo della pompa entrano i 2 fili della 220 con la massa, ma ho visto che in realtà sono 3 i fili
che entrano nella pompa vera e propria. il condensatore è collegato a due di questi... se serve ovviamente
posto delle foto!
grazie a tutti per l'aiuto!
Massimo
Problema con autoclave. Intervento protezione
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao Massimo,
vediamo se ho capito il tuo problema attuale,
dopo avere sostituito il condensatore, la pompa si avvia regolarmente fino a quando il vaso non arriva in pressione facendo intervenire il pressostato, è così?
Scusa se te lo chiedo, ma sei sicuro di avere rifatto per bene i collegamenti?
Quale interruttore interviene, magnetotermico o differenziale?
vediamo se ho capito il tuo problema attuale,
dopo avere sostituito il condensatore, la pompa si avvia regolarmente fino a quando il vaso non arriva in pressione facendo intervenire il pressostato, è così?
Scusa se te lo chiedo, ma sei sicuro di avere rifatto per bene i collegamenti?
Quale interruttore interviene, magnetotermico o differenziale?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
ciao Attilio, grazie per tua risposta.
ti faccio una breve panoramica dell'impianto elettrico. partiamo dalla pompa, ho sezionato l'impianto con un interruttore (posizionato nella "casetta degli attrezzi" e questo non interviene. da qui andiamo in garage dove è attivo un altro interruttore, e anche questo nn interviene. se "salgo" ancora nell'impianto ho un altro interruttore diciamo posizionato nel vano scale. questo è quello che stacca. purtroppo nn saprei dirti a memoria se sono differenziali o magnetotermici...
dammi 10 min e t accontento.
grazie, ciaooo
ti faccio una breve panoramica dell'impianto elettrico. partiamo dalla pompa, ho sezionato l'impianto con un interruttore (posizionato nella "casetta degli attrezzi" e questo non interviene. da qui andiamo in garage dove è attivo un altro interruttore, e anche questo nn interviene. se "salgo" ancora nell'impianto ho un altro interruttore diciamo posizionato nel vano scale. questo è quello che stacca. purtroppo nn saprei dirti a memoria se sono differenziali o magnetotermici...
dammi 10 min e t accontento.
grazie, ciaooo
0
voti
ciao,
ho recuperato i codici dei vari sezionatori. quello nel vano scale (che alimenta tutti i rimanenti del garage, casetta, ecc) è un bticino "salvavita" mod g8813 che è quello che scatta
in garage è installato lo stesso modello - nn scatta...
per finire nella casetta trovo un ABB SN201L
se t serve altro, fammi sapere... nn so più che pesci prendere!
ho recuperato i codici dei vari sezionatori. quello nel vano scale (che alimenta tutti i rimanenti del garage, casetta, ecc) è un bticino "salvavita" mod g8813 che è quello che scatta
in garage è installato lo stesso modello - nn scatta...
per finire nella casetta trovo un ABB SN201L
se t serve altro, fammi sapere... nn so più che pesci prendere!
0
voti
Dalla tua descrizione del guasto, penso che l'acqua oltre che nel condensatore, si sia infiltrata anche nello statore.
Prima di collegare di nuovo la pompa alla rete, ti consiglio vivamente di far controllare l'isolamento degli avvolgimenti.
Prima di collegare di nuovo la pompa alla rete, ti consiglio vivamente di far controllare l'isolamento degli avvolgimenti.
0
voti
ciao ROS
grazie per il suggerimento. posso rivolgermi a un qualsiasi costruttore di motori elettrici?
grazie, ciaooo
grazie per il suggerimento. posso rivolgermi a un qualsiasi costruttore di motori elettrici?
grazie, ciaooo
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)