6367 ha scritto:Comunque, la cosa più divertente è quando qualcuno ritorna dalla Germania (o da tanti altri paesi):
"Non usano il TN, usano il TT, in cantina ho visto la barra di terra e un dispersore locale...."
a volte viene chiesto di collegare il proprio impianto di terra al PE fornito dal distributore , probabilmente per abbassare la RT totale o per motivi di equipotenzialita'
guzz ha scritto:ma quindi nei sistemi di distribuzione TN viene fornito il PEN, al posto del neutro?
ivano ha scritto:a volte viene chiesto di collegare il proprio impianto di terra al PE fornito dal distributore , probabilmente per abbassare la RT totale o per motivi di equipotenzialita'
6367 ha scritto:Anche per garantire la sicurezza se il PEN venisse interrotto