[1] Differenziale selettivo 0,3A

Messaggioda Foto UtenteAgonar » 2 lug 2014, 7:53

Salve, sono qui perché un dubbio mi tormenta:

ma un blocco differenziale selettivo da 0,3A deve andare PER FORZA ad altri differenziali con sensibilità maggiore (tipo il solito 0,03A) oppure potrebbe anche alimentare altri circuiti (sempre protetti ovviamente da magneto termici)

vi spiego il motivo del mio dubbio

Capita spesso che al piano terra, vicino al portone, c'è il contatore. Lì allora si mette magari un blocco differenziale selettivo 0,3A, per andare fino al piano superiore, dove poi c'è il quadro col differenziale da 0,03A.

Se però voglio mettere un circuito ausiliari (interruttore automatico MT 2x6A) per il trasformatore del citofono al piano terra, va messo per forza sotto al selettivo un differenziale da 0,03A e sotto di questo l'interruttore automatico MT 2x6A, oppure posso andare dal selettivo direttamente all'interruttore automatico MT 2x6A?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteAgonar
10 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 7 set 2011, 14:39

1
voti

[2] Re: Differenziale Selettivo 0,3A

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 lug 2014, 8:08

in quel caso non c'è bisogno di aggiungere alcune protezione differenziale aggiuntiva a maggior sensibilità.

Ovviamente si presume che il valore di 0,3 A del selettivo sia stato scelto in funzione di una misurazione di Re (anche se onestamente è difficile avere resistenze superiori ai 100 ohm, fonte: statistiche personali locali), in tal caso la protezione dai contatti indiretti è garantita.

Il selettivo non va bene quando devi adottare la protezione addizionale dai contatti diretti, richiesta (in ambito residenziale) per i circuiti prese fino a 20 A e nei luoghi a maggiore rischio elettrico (bagni, docce)
Quindi se oltre all'alimentatore citofonico non asservi ad eventuali prese di servizio, non c'è alcun problema.

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: Differenziale selettivo 0,3A

Messaggioda Foto UtenteAgonar » 7 lug 2014, 7:36

Sei stato molto chiaro e gentile.

Grazie