Messaggioda Foto Utentevombato » 9 lug 2014, 12:14

ciao a tutti, ho eseguito uno schema unifilare di impianto fotovoltaico (49 kWp). posto due allegati con i disegni per chi volesse rendere migliorabile il layout. ho riportato solo un inverter invece dei tre previsti per motivi di spazio. qualche consiglio?
Allegati
immagine112.png
Immagine111.png
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[2] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 lug 2014, 12:21

Mi sfugge la logica di rappresentare un solo inverter al posto dei tre realmente presenti.
A questo punto tanto varrebbe prendere uno schema qualsiasi ed utilizzare quello...

Inoltre a me non pare tanto "unifilare" come schema. E' un ibrido che ti complica la vita senza aggiungere alcuna informazione utile a quello che farebbe un "unifilare vero".


#-o
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 lug 2014, 12:24

Mi sfugge la logica di rappresentare un solo inverter al posto dei tre realmente presenti.

Non sei l'unico; anche in considerazione che il primo disegno è "vuoto al 70%"
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[4] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto Utentevombato » 9 lug 2014, 12:31

la mancanza degli altri inverter è avvenuta per motivi di spazio (qui ovviamente, il disegno ufficiale li contiene). preciso che non è un progetto ufficiale bensì accademico
Allegati
Immagine113.png
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[5] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 lug 2014, 12:36

Utilizzare il DG dell'impianto come dispositivo di interfaccia è una sciocchezza. Ad ogni intervento del rele di interfaccia (e gli interventi sono molto più frequenti di quello che puoi pensare) avresti tutto l'impianto (utenze passive comprese) fuori servizio.
E' inaccettabile.

Anche l'idea di utilizzare un interruttore come DDI non è furbissima. A meno di non motorizzarlo. Ma per potenze come queste economicamente non ha senso (in confronto ad un contattore).

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto Utentevombato » 9 lug 2014, 12:59

andrebbe quindi messo un contattore come DDI? ne potrei aggiungere anche un secondo come rincalzo al DDI? se non ricordo male la norma prevede un rincalzo al DDI per potenze > 20 kWp
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[7] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 lug 2014, 14:30

Nel lato d.c. userei sezionatori/fusibili per risparmiare.
Gli automatici non hanno molto senso
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto Utentevombato » 9 lug 2014, 19:12

da un progetto reperito su web:

DDI esterno: contattore;
Quadro generale: ingresso interruttore magnetotermico, uscita con SPD e interruttore magnetotermico;
Quadro fotovoltaico: ingresso interruttore magnetotermico, uscita interruttore magnetotermico differenziale;
Quadri di campo: ingresso interruttore magnetotermico e SPD presente, uscita interruttore magnetotermico.

a parte i costi che ne dite?
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[9] Re: Dispositivi schema unifilare

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 lug 2014, 20:54

Mi accorgo ora che sul DG c'è il rincalzo e non il primo comando del rele. Così potrebbe anche essere accettabile.

Il discorso sul contattore rimane comunque valido. Usare un IMS impone all'utente il riarmo manuale. Non ha senso.

Per il resto non c'è una soluzione giusta ed una sbagliata. Pensa a cosa devi fare e ragiona di conseguenza.