Buonasera, dobbiamo rifare un Q. Elettrico adibito alle protezione di alcuni aspiratori.
Ho un dubbio sulla protezione da installare per ogni singolo aspiratore.(una ventina divisi su 6 laboratori tutti con assorbimento minimo, dai 1,8A. ai 4,2A.)
Se uso dei salvamotori tarabili con "range" adatto all'assorbimento del motore a monte del teleruttore, devo proteggerlo anche con dei fusibili a monte per il corto circuito od eventuale M.T. ? Oppure sarebbe sufficente mettere un M.Termico ogni 2,3 aspiratori quanti fanno parte dello stesso laboratorio?
Ora nel Quadro esistente,obsoleto sia come cablaggio che come apparecchiature, è installata una terna di fusibili a monte e poi il teleruttore con relativa termica regolabile, questo chiaramente per tutti i 20 aspiratori.
A parte che i fusibili non mi sembrano adatti in quanto se salta uno, il motore va a 2 fasi fino all'intervento del termico e non è certo salutare per il motore.
Grazie
Bicio
Protezione aspiratore
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao
bicio8591, esprimo una considerazione di carattere generale in attesa che qualcuno ti risponda nello specifico; a prescindere dalle caratteristiche elettriche credo che il criterio di sezionamento (e la protezione) per i motori degli aspiratori sia da mettere in relazione alle esigenze e alle necessità dell'ambiente.
Scrivi di laboratori ma non indicando la funzione degli aspiratori (magari non lo puoi scrivere) è possibile che una risposta, pur soddisfacendo criteri impiantistici, non risulti coerente con le condizioni operative che nei locali potrebbero o dovrebbero essere rispettate (aspirano fumi, portano in depressione il locale, ... ).
Saluti
Scrivi di laboratori ma non indicando la funzione degli aspiratori (magari non lo puoi scrivere) è possibile che una risposta, pur soddisfacendo criteri impiantistici, non risulti coerente con le condizioni operative che nei locali potrebbero o dovrebbero essere rispettate (aspirano fumi, portano in depressione il locale, ... ).
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8982
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Sono aspiratori per cappe sotto alle quali vengono svolte comunissime prove di laboratorio su materiali diversi quali legno, ferro cemento, plastica etc. ,nulla a che vedere con chimica,esplosivi materiali infiammabili, corrosivi o altro di pericoloso. Servono ad aspirare eventuali polveri che potrebbero crearsi con le prove a cui vengono sottoposti i materiali.
0
voti
Puoi usare la protezione con fusibili a monte, oppure con interruttore automatico (solo magnetico). Dovrai usare fusibili tipo aM svolge una protezione contro i forti sovraccarichi e i corti circuiti, perciò è destinato all’uso combinato con relè termico.Se uso dei salvamotori tarabili con "range" adatto all'assorbimento del motore a monte del teleruttore, devo proteggerlo anche con dei fusibili a monte per il corto circuito od eventuale M.T. ?
La salvaguardia del relè termico è assicurata dall’intervento tempestivo del dispositivo per il corto circuito, in particolare, se il dispositivo è costituito da fusibili, occorre sincerarsi che la corrente di scambio per la quale il fusibile interviene prima del contattore sia inferiore a quella di autoprotezione del relè. Se così è, anche l’energia passante I2t sarà inferiore a quella in grado di danneggiare il relè. Questo perché la caratteristica I2t del fusibile ha un andamento decrescente. Diverso è il caso in cui la protezione per il corto circuito è costituita da un interruttore automatico. Vanno allora verificate separatamente sia la soglia d’intervento dello sganciatore magnetico, che deve essere inferiore alla corrente di autoprotezione del relè termico. Per saperne di più verifica qualche tabella coordinamento fra contattori, relè termici e fusibili o interruttori automatici per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti. Esempio di coordinamento di un motore 380 V da 1,5 kW – In 3,5A - contattore Ith 30 – taratura relè termico 2,5 - 4,2 – fusibili classe aM 6A . Se la protezione e interruttore automatico deve essere In 7A – regolazione magnetica regolata a 42A.
Evento questo che può accadere con una certa facilità quando la protezione contro i corti circuiti è effettuata tramite fusibili. La marcia in monofase è particolarmente pericolosa per i motori di una certa grandezza (30 kW), mentre lo è di meno per piccoli motori.A parte che i fusibili non mi sembrano adatti perché se salta uno, il motore va a 2 fasi fino all'intervento del termico e non è certo salutare per il motore.
Oppure sarebbe sufficiente mettere un M.Termico ogni 2,3 aspiratori quanti fanno parte dello stesso laboratorio?
Non è consigliabile, si dovrebbe allora tarare il magnetico per la (In) di tre motori; in caso di corto circuito a valle del relè termico di un motore, si verificherebbe la distruzione degli elementi termici detto bimetallo, prima dell’intervento dell’interruttore magnetico. L’ideale potrebbe essere un interruttore magnetico per singolo motore, però non mi sembra conveniente.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
