rosino » 1 lug 2014, 16:01
Faccio la premessa che bisognerebbe essere dentro l'iter della pratica per esprimere un giudizio serio.
In via generale ti posso dire che non essendoci una normativa verticale che ti dice quali sono i circuiti di sicurezza (es. ospedali, attività commerciali, ecc...), questi di fatto vengono individuati dal tecnico antincendio.
Il come realizzarli è una sua prescrizione.
La semplice apertura di una motorizzazione asservita all'impianto rivelazione incendi altro non è che una piccola automazione, ne più ne meno della stessa automazione che potresti fare per l'accensione dell'insegna mediante orologio.
Per realizzarla non vi sono norme UNI dedicate, basta seguire la famosa "regola dell'arte"; il problema sta nel fatto che la regola dell'arte è un minimo e tutto ciò che viene chiesto in più non è vietato ma discrezionale.
Ecco perché troverai tecnici che si accontentano della semplice automazione ed altri che la vogliono con cavi resistenti al fuoco, asservita da UPS e chissà cos'altro.