Sezione neutro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
[12] Re: Sezione neutro
arabino1983 ha scritto:Cioè che bisognerebbe adeguare la cabina esistente, mettere una cella in partenza, posare il cavo di MT, fare un locale in prossimità dell'utenza, mettere una cella di arrivo, mettere un trasformatore, allestire la cabina ecc..... mi sembra un tantino più oneroso
I progetti servono proprio a questo, fin quando non fai delle ipotesi e confronti i costi non lo sai.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[14] Re: Sezione neutro
Il problema è sempre il solito cioè che chi ha fatto il progetto non lo ha fatto giusto ed è andato in appalto con le sezioni e quantità sbagliate, l'appalto è stato preso e bisogna trovare il modo di fare l'impianto con meno soldi.
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
2
voti
[15] Re: Sezione neutro
arabino1983 ha scritto:Il problema è sempre il solito cioè che chi ha fatto il progetto non lo ha fatto giusto ed è andato in appalto con le sezioni e quantità sbagliate, l'appalto è stato preso e bisogna trovare il modo di fare l'impianto con meno soldi.
Se l'appalto è a misura, si fanno i dimensionamenti giusti e ci si fa approvare la variante, se è a corpo son problemi dell'impresa che doveva controllare prima.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[16] Re: Sezione neutro
oh yes!
il problema è che se hai un capitolato di 200 pagine da prezzare in 4 giorni, diventa abbastanza complicato andare a rifare calcoli.
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
[17] Re: Sezione neutro
Avrei una curiosità:
Come mai è richiesto di rispettare una caduta di tensione massima pari a 1.8%? C'è già caduta di tensione nella rete a monte?
perché è quello il dato che vincola molto il dimensionamento della linea.
Come mai è richiesto di rispettare una caduta di tensione massima pari a 1.8%? C'è già caduta di tensione nella rete a monte?
perché è quello il dato che vincola molto il dimensionamento della linea.
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)