All'interno di una scuola verranno realizzate alcune pareti in cartongesso ed all'interno delle quali verranno posati gli impianti elettrici su cavidotti corrugati e scatole.
A quale tipo In riferimento all' art.751.04.02 cdella norma cei 64-8 rientra tale tipo di posa? Può essere assimilabile ad una a1 se il cartongesso ha una certa classe rei?
Luogo marcio di tipo A e cartongesso
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ragionandoci mi viene da pensare che la soluzione al problema sia legata alla classe di reazione al fuoco del cartongesso; Se quest'ultima avesse classe di reazione al fuoco A1 anche le condutture posate al suo interno sarebbero di tipo a1 (Curiosa coincidenza di sigle...).
1
voti
Le scatole per pareti cave (tramezze leggere o cartongesso) devono soddisfare i requisiti tecnici richiesti dalla Normativa CEI EN 60670-1 (23-48) e CEI 64-8 VII Edizione. Detti requisiti sono: “le scatole da incasso installate in pareti cave,soffitti cavi, pavimenti cavio mobilio, devono essere realizzate in tecnopolimero autoestinguente, che superi il Glow Wire Test pari a 850°C”; tali caratteristiche sono obbligatorie sia per le scatole porta frutto, sia per le scatole porta centralino e sia per le scatole di derivazione.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
2
voti
Certo che dare del combustibile ad una parete in cartogesso..... Comunque sia abbiamo anche la definizione di combustibile al punto 751.02 quindi, volendo essere pignoli, se non certificata A1 qualcuno potrebbe dire che lo è
......
Nota 2 al punto 751.04.2.6 Tipi di condutture ammessi
NOTA 2 All’interno di strutture combustibili (pannelli in legno sandwich con coibente) è possibile installare cavi di cui in c) utilizzando tubi protettivi (comprese le guaine flessibili o pieghevoli) realizzati con materiali non propaganti la fiamma, all’interno di strutture combustibili) solo se essi rispondono alle prescrizioni della Norma riguardante i tubi protettivi (CEI EN 61386) e presentano un grado di protezione almeno IP 4X. Si segnala che in questo caso, quanto indicato dalla nota 1, ove richiamata, deve essere considerato come un requisito bbligatorio.
Particolare attenzione deve essere inoltre riservata alla portata, tenendo conto al proposito di adeguati coefficienti di riduzione della stessa.
......
Nota 2 al punto 751.04.2.6 Tipi di condutture ammessi
NOTA 2 All’interno di strutture combustibili (pannelli in legno sandwich con coibente) è possibile installare cavi di cui in c) utilizzando tubi protettivi (comprese le guaine flessibili o pieghevoli) realizzati con materiali non propaganti la fiamma, all’interno di strutture combustibili) solo se essi rispondono alle prescrizioni della Norma riguardante i tubi protettivi (CEI EN 61386) e presentano un grado di protezione almeno IP 4X. Si segnala che in questo caso, quanto indicato dalla nota 1, ove richiamata, deve essere considerato come un requisito bbligatorio.
Particolare attenzione deve essere inoltre riservata alla portata, tenendo conto al proposito di adeguati coefficienti di riduzione della stessa.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Il problema non è il cartongesso, ma la cavità nascosta. La soluzione è quella indicata da
Pierluigi2002 e
rosino
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
AcmeMan ha scritto:Utilizzando gli accorgimenti sopra indciati si può evitare di utilizzare cavi LSOH come se si trattasse di una struttura incombustibile?
Bella domanda. A mio avviso si, perché prima che il cavo venga interessato dall'incendio ed emetta fumo c'è ben altro che brucia, il cartongesso è incombustibile anche se non paragonabile a una muratura. E' comunque una valutazione da fare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
In realtà il solo cartongesso di classe a1 è incombustibile ma costa quattro volte tanto quello in classe A2. Di fatto il tipo di cartongesso più comune è il classe A2 il quale non è incombustibile ma brucia molto lenrtamente. Siccome le pareti in cartongesso sono diverse nel mio caso è inevitabile ricorrere ai cavi LSOH, l'aumento di costi è molto più contenuto (15% in più).
Ogni giorno se ne scopre una nuova ....
Ogni giorno se ne scopre una nuova ....
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


