Ciao
Faccio un sondaggio,
in genere come definite i conduttori di un sistema monofase completamente isolato da terra?
Cioè se il neutro è definito come "il conduttore elettrico a potenziale zero"
ad esempio in un selv (cioè a valle del tipico trafo di sicurezza a 24 V ) quale è il conduttore di neutro ? entrambi i conduttori misurano +o- 12V ???
neutro in un SELV o IT
Moderatore:
Guerra
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[1] neutro in un SELV o IT
1
voti
[2] Re: neutro in un SELV o IT
VanDerGraaf ha scritto:ad esempio in un selv (cioè a valle del tipico trafo di sicurezza a 24 V ) quale è il conduttore di neutro ?
non c'è nessun neutro, ci sono solo i due poli secondari di alimentazione, chiamali L1 ed L2 o Franco e Ciccio, ma non chiamarli fase e neutro
che poi uno di essi sia talvolta collegato a massa è solo per esigenze funzionali (di riferimento) contro l'attivazione intempestiva degli ausiliari per doppio guasto a massa
diverso se il sistema IT è quello vero, realizzato con opportuno collegamento del secondario del trasformatore di distribuzione MT/BT, ma è un'altra storia
in quel caso il neutro c'è e mantiene il suo nome
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
1
voti
[3] Re: neutro in un SELV o IT
Ciao Attilio !
Si, condivido:se per definizione di fase prendiamo "un segnale periodico" L1 e L2 è ottimo!...e direi che quindi, in uno schema multifilare, per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V
mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2,
Grazie
Si, condivido:se per definizione di fase prendiamo "un segnale periodico" L1 e L2 è ottimo!...e direi che quindi, in uno schema multifilare, per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V
mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2,
Grazie
0
voti
[4] Re: neutro in un SELV o IT
VanDerGraaf ha scritto:per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V
sì, anche se detto tra noi, preferivo i vecchi RSTN
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[5] Re: neutro in un SELV o IT
Teleruttore, RST e il filo da 1mmq ormai sono articoli vintage 
0
voti
[6] Re: neutro in un SELV o IT
...mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2...
Ma perché tra tutto quello che c'è a disposizione vai ad impelagarti con sigle tipicamente usate per le fasi di BT?
"0" per il polo a terra e "24" per il polo non a terra.... è troppo banale?

-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[7] Re: neutro in un SELV o IT
sul sistema a 24 V non c'è il polo a terra e non c'è nessuno conduttore a 0 o 24 V rispetto terra è appunto il caso del selv dove entrambi sono a 12 rispetto terra ...+12 e -12 non è sicuramente accettabile ... e quindi ho colto il suggerimento e ho specificato nella tabella delle connessioni che il numero dopo il trattino indica che il sistema è diverso ... e ormai carta canta :)
0
voti
[8] Re: neutro in un SELV o IT
...è appunto il caso del selv dove entrambi sono a 12 rispetto terra...
A parte il fatto che la tensione sul secondario dipende dal tipo di avvolgimento (a due o più prese); finché non colleghi un polo a terra, tutto il sistema è isolato da terra.
12.0.12 oppure 0.12.24 o ancora -12.0.+12 sono solo numeri stampigliati sulla morsettiera per indicare il modo in cui prelevare la tensione richiesta.
...non c'è nessuno conduttore a 0 o 24 V...
Ma con i numeri segnafilo mica devo indicare la tensione.

0
voti
[9] Re: neutro in un SELV o IT
Che i SELV funzionino solo a 24 V non è vero in senso assoluto ma è vero che sotto i 25Vac sei protetto contro i contatti diretti. Ciò che contraddistingue il SELV è che non ci sono collegamenti a terra ed è presente una sorgente sicura.
Quindi il tuo sistema ha due poli che hanno una differenza di potenziale di 24Vac.
Quindi il tuo sistema ha due poli che hanno una differenza di potenziale di 24Vac.
-
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
[10] Re: neutro in un SELV o IT
magoxax ha scritto:Ma con i numeri segnafilo mica devo indicare la tensione.
...insomma con un tester tra a una fase di un sistema selv e un punto a terra troverete una tensione che (la teoria vuole flottante ma la pratica che fa i conti con l'impedenza dello strumento dice) è metà di quella tra i due conduttori del selv ... e finita lì che sia!

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)