neutro in un SELV o IT

L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.

Moderatore: Foto UtenteGuerra

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[1] neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 28 ago 2014, 0:27

Ciao

Faccio un sondaggio,
in genere come definite i conduttori di un sistema monofase completamente isolato da terra?
Cioè se il neutro è definito come "il conduttore elettrico a potenziale zero"
ad esempio in un selv (cioè a valle del tipico trafo di sicurezza a 24 V ) quale è il conduttore di neutro ? entrambi i conduttori misurano +o- 12V ???

Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
Messaggi: 9181
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34
1
voti

[2] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ago 2014, 0:33

VanDerGraaf ha scritto:ad esempio in un selv (cioè a valle del tipico trafo di sicurezza a 24 V ) quale è il conduttore di neutro ?

non c'è nessun neutro, ci sono solo i due poli secondari di alimentazione, chiamali L1 ed L2 o Franco e Ciccio, ma non chiamarli fase e neutro

che poi uno di essi sia talvolta collegato a massa è solo per esigenze funzionali (di riferimento) contro l'attivazione intempestiva degli ausiliari per doppio guasto a massa

diverso se il sistema IT è quello vero, realizzato con opportuno collegamento del secondario del trasformatore di distribuzione MT/BT, ma è un'altra storia
in quel caso il neutro c'è e mantiene il suo nome
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
1
voti

[3] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 28 ago 2014, 1:01

Ciao Attilio !

Si, condivido:se per definizione di fase prendiamo "un segnale periodico" L1 e L2 è ottimo!...e direi che quindi, in uno schema multifilare, per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V
mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2,

Grazie

Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
Messaggi: 9181
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34
0
voti

[4] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ago 2014, 1:04

VanDerGraaf ha scritto:per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V

sì, anche se detto tra noi, preferivo i vecchi RSTN ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[5] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 28 ago 2014, 1:11

Teleruttore, RST e il filo da 1mmq ormai sono articoli vintage :D

Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 13:56
0
voti

[6] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 ago 2014, 9:09

...mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2...

Ma perché tra tutto quello che c'è a disposizione vai ad impelagarti con sigle tipicamente usate per le fasi di BT? :-M
"0" per il polo a terra e "24" per il polo non a terra.... è troppo banale? ?^!

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[7] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 29 ago 2014, 0:15

sul sistema a 24 V non c'è il polo a terra e non c'è nessuno conduttore a 0 o 24 V rispetto terra è appunto il caso del selv dove entrambi sono a 12 rispetto terra ...+12 e -12 non è sicuramente accettabile ... e quindi ho colto il suggerimento e ho specificato nella tabella delle connessioni che il numero dopo il trattino indica che il sistema è diverso ... e ormai carta canta :)

Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 13:56
0
voti

[8] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 ago 2014, 9:02

...è appunto il caso del selv dove entrambi sono a 12 rispetto terra...

A parte il fatto che la tensione sul secondario dipende dal tipo di avvolgimento (a due o più prese); finché non colleghi un polo a terra, tutto il sistema è isolato da terra.
12.0.12 oppure 0.12.24 o ancora -12.0.+12 sono solo numeri stampigliati sulla morsettiera per indicare il modo in cui prelevare la tensione richiesta.

...non c'è nessuno conduttore a 0 o 24 V...

Ma con i numeri segnafilo mica devo indicare la tensione. #-o

Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 18:39
0
voti

[9] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 29 ago 2014, 9:20

Che i SELV funzionino solo a 24 V non è vero in senso assoluto ma è vero che sotto i 25Vac sei protetto contro i contatti diretti. Ciò che contraddistingue il SELV è che non ci sono collegamenti a terra ed è presente una sorgente sicura.
Quindi il tuo sistema ha due poli che hanno una differenza di potenziale di 24Vac.

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[10] Re: neutro in un SELV o IT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 30 set 2014, 21:10

magoxax ha scritto:Ma con i numeri segnafilo mica devo indicare la tensione. #-o


...insomma con un tester tra a una fase di un sistema selv e un punto a terra troverete una tensione che (la teoria vuole flottante ma la pratica che fa i conti con l'impedenza dello strumento dice) è metà di quella tra i due conduttori del selv ... e finita lì che sia!


Torna a “Direttiva Macchine”