[1] Denuncia impianto scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utentecoelme » 11 set 2014, 16:59

Ciao a tutti ho una domanda.
Trovo scritto su una relazione "poiché la struttura in esame risulta essere autoprotetta dal rischio di fulminazione l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche in questione non risulta soggetto all'obbligo di denuncia di cui all'art 2 del DPR 462/01".

A me sembra strana questa affermazione, io penso che sebbene dalla valutazione del rischio la struttura sia autoprotetta essendo essa già dotata di LPS rispondente alla parte 3 della 62305 la denuncia deve essere effettuata lo stesso.

Dalla vostra epserienza cosa potermi dirmi al riguardo?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentecoelme
20 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 25 dic 2011, 22:56

0
voti

[2] Re: Denuncia impianto scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utenterosino » 11 set 2014, 17:08

Tratto dalla guida INAIL Aprile 2012 "DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra"

3.2 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
Nell’ambito di applicazione sopra evidenziato, tenuto conto dell’art. 80 lettera e) e dell’ art. 84 del D.Lgs. 81/2008, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di
protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio R1 : perdita di vite umane).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Denuncia impianto scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utentecoelme » 11 set 2014, 17:23

grazie, questa cosa la ignoravo veramente! E mi risultava strana poiché teoricamente qualora LPS fosse costruito male potrebbe generare situazioni di pericolo per gli impianti e gli utilizzatori..
comunque grazie :D
Avatar utente
Foto Utentecoelme
20 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 25 dic 2011, 22:56

0
voti

[4] Re: Denuncia impianto scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utenterosino » 11 set 2014, 17:32

La guida INAIL è una fonte principale quindi difficilmente contestabile.
http://www.inail.it/internet_web/wcm/id ... 084757.pdf
Altra questione è quella che sollevi tu e che esula dall'obbligo di denuncia.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti