In caso non vi fosse nessun interruttore dopo il contatore entro i 3 m, l'impianto sarebbe a norma?
Grazie.
Potere di interruzione 4,5kA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
sì, se non si rientra in casi particolari e il rischio di cortocircuito è limitato dalle precauzioni e dalle modalità installative della conduttura
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
A parer mio (se la conduttura la realizzi a regola d'arte) i 30dm possono essere anche 50 dm o 70 dm, però la norma dice 30 dm.
Sui 4,5kA o 6kA, considerate anche il fatto che potreste trovarvi a poche decine di metri di conduttore da un trasformatore da 630 kVA.
Sui 4,5kA o 6kA, considerate anche il fatto che potreste trovarvi a poche decine di metri di conduttore da un trasformatore da 630 kVA.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Electro ha scritto:i 30dm possono essere anche 50 dm o 70 dm, però la norma dice 30 dm
l'ho sempre pensato anch'io e mi prefiguro l'installatore che conta i metri di conduttura...
"sono 3m e 14 cm, cosa facciamo, lasciamo?"
la misura è indicativa, un numero bisognava pur metterlo
io guardo anche al percorso della tubazione e al suo transito
Electro ha scritto:Sui 4,5kA o 6kA, considerate anche il fatto che potreste trovarvi a poche decine di metri di conduttore da un trasformatore da 630 kVA
e quando mi è possibile, faccio anche una stima della distanza dalla cabina di zona
ho usato interruttori sotto contatore con pdi da 6 kA (per forniture da 3 a 6 kW) ben prima che ne parlasse la CEI 0-21
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
A parer mio (se la conduttura la realizzi a regola d'arte) i 30dm possono essere anche 50 dm o 70 dm, però la norma dice 30 dm.
Non è specifico del montante. E' la regola generale per la protezione da corto.
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)