0
voti
E' possibile misurare l'efficienza del condensatore di una pompa monofase da 1,5 kW. Grazie
Ultima modifica di
mrc il 16 set 2014, 10:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico.
1
voti
Con lo strumento giusto certamente.
A lavoro abbiamo preso un LCR meter come questo http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/lcr-meter-escort-elc-131d-rovigo-98987555.htm
per poter misurare e controllare sia i *condensatori che gli avvolgimenti che facciamo.
Senza stare ad andare troppo nello specifico, per come lo usiamo noi questo strumento, quando analizziamo
i *condensatori che usiamo, noi consideriamo buoni quelli che hanno un valore misurato molti vicino
al valore di riferimento, e che allo stesso tempo hanno un valore D = 0.01 .
*: effettivamente l'oggeto che misuriamo non è propriamente un condensatore, ma si comporta come tale.
Se non sei tanto lontano da padova una misura al volo te la faccio.
A lavoro abbiamo preso un LCR meter come questo http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/lcr-meter-escort-elc-131d-rovigo-98987555.htm
per poter misurare e controllare sia i *condensatori che gli avvolgimenti che facciamo.
Senza stare ad andare troppo nello specifico, per come lo usiamo noi questo strumento, quando analizziamo
i *condensatori che usiamo, noi consideriamo buoni quelli che hanno un valore misurato molti vicino
al valore di riferimento, e che allo stesso tempo hanno un valore D = 0.01 .
*: effettivamente l'oggeto che misuriamo non è propriamente un condensatore, ma si comporta come tale.
Se non sei tanto lontano da padova una misura al volo te la faccio.
0
voti
Ciao.
Alle giuste considerazioni di
Jackd, aggiungo che per una corretta verifica della capacità occorre togliere il componente dal circuito in cui è inserito.
Inoltre ti consiglio la lettura del seguente thread:
viewtopic.php?f=1&t=39276&start=10
ponendo una maggiore attenzione al post n° 12.
Alle giuste considerazioni di
Inoltre ti consiglio la lettura del seguente thread:
viewtopic.php?f=1&t=39276&start=10
ponendo una maggiore attenzione al post n° 12.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)