[11] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 set 2014, 19:37

Certo, se le protezioni sono scelte e installate a capocchia.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

4
voti

[12] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 2 set 2014, 22:28

Cazzate. Se gli scaricatori sono montati e coordinati correttamente, la tensione residua che arriva alle apparecchiature elettroniche è perfettamente compatibile con la loro tenuta all'impulso. Le regole di montaggio degli SPD sono piuttosto rigide, ma se vengono rispettate, svolgono correttamente il proprio lavoro.
Il tuo amico, probabilmente, è bravo a riparare le apparecchiature, ma di SPD non capisce un tubo. Dovrebbe evitare di diffondere notizie del genere.
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

1
voti

[13] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 3 set 2014, 11:36

guzz ha scritto:scusate se divago un attimo.
ho un amico che aggiusta apparecchiature elettroniche e mi ha detto che, oltre al fatto che le scariche possono benissimo entrare anche dalla linea telefonica, lo scaricatore non garantisce la protezione, dato che spesso le sovratensioni riescono comunque a far danni superando le protezioni dell'impianto elettrico.

è vero?


gli scaricatori li puoi mettere pure sulla linea telefonica, lo scaricatore garantisce la protezione per fulmini che conoscono la norma, direi il 99,9% dei casi :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[14] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utentegiomf » 18 set 2014, 13:42

Aggiungo anch' io dopo aver parlato con l' elettricista

Nel mio caso ( in vari anni è successo 2 volte ) , la scarica è giunta sempre dalla linea elettrica.
Un' abitazione vicina a me ha avuto danni molto maggiori perché più vicina al palo-trasformatore
dell' Enel ( non so se dico bene ).

Inoltre l' elettricista mi dice che più spesso e anche più gravemente la scarica giunge
quasi sempre dall' impianto elettrico , dice che se giungesse da quello telefonico
farebbe pochi danni . . comunque a parte questo mi dice che gli scaricatori di tensione
non danno affatto la sicurezza che vengano protette-salvate le apparecchiature . .
Si potrebbero spendere più soldi inutilmente ....quindi . . ?


.
Avatar utente
Foto Utentegiomf
5 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 30 ago 2014, 18:16

1
voti

[15] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 set 2014, 14:40

giomf ha scritto:Inoltre l' elettricista mi dice che più spesso e anche più gravemente la scarica giunge
quasi sempre dall' impianto elettrico , dice che se giungesse da quello telefonico
farebbe pochi danni . . comunque a parte questo mi dice che gli scaricatori di tensione
non danno affatto la sicurezza che vengano protette-salvate le apparecchiature . .
Si potrebbero spendere più soldi inutilmente ....quindi . . ?.


gli scaricatori non danno la certezza di salvare le apparecchiature perché nel 90% dei casi non sono installati correttamente

Cambia elettricista :evil:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[16] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 18 set 2014, 15:07

Se vengono acquistati gli SPD idonei e sopratutto installati correttamente garantiscono un ottima protezione.
Gli SPD garantiscono fino al 95% di protezione, ma nel 95% dei casi vengono installati senza seguire le direttive delle case costruttrici.
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[17] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 set 2014, 20:55

Personalmente, pen so che oltra ai canonici SPD tipo II - scaricatore, sia il caso di valuitare anche dispositivi locali a limitazione opportunamente scelti per tipologia di apparato da proteggere, compresa la linea telefonica.
La posa delle linee energia in aria, è comune in questo paese, minori sono i casi di posa interrata, per questo motivo le linee aeree dettano maggiori rischi di sovratensione indotta, comprese le linee telefoniche . posate anche'esse in aria.
Parere personale.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[18] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 18 set 2014, 21:27

La posa interrata non è immune alle sovratensioni indotte da cause interne. Tipicamente riconducibili a manovre di apertura e chiusura di interruttori a vuoto sulle linea di media, marcia o arresto di grossi motori elettrici ecc...
Comunque come ho già scritto, gli scaricatori svolgono correttamente il loro compito se sono correttamente coordinati energicamente. La logica conseguenza, pertanto, é il loro corretto montaggio. Non a caso, il capitolo 37 della C.E.I 64-8 obbliga l'installatore a portare il conduttore di protezione direttamente nel centralino.
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

0
voti

[19] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 set 2014, 17:25

Vero...ma per le manovre di cabina o di media, c'e' a mio avviso una sola soluzione: i nuovi dispositivi di proetzione integrati Dehn, che si occupano - oltre alla protezione Spd tipo II - anche delle sovratensioni indotte in rete di misura inferiore - ovvero quelle dettate dalle manovre di rete; è un articolo nuovo.
E' chiaro che, un dispositivo siffatto, può attivarsi anche in modo apparentemente ingiustificato e creare un disservizio, anche se in relatà a inibito una sovratensione di rete potenzialmente pericolosa per l'impianto e per gli utilizzatori.
Se devo dire qualcosa di più sugli ASpd, trovo solo opinabili certe installazioni pot impianto degli Spd, spesso buttati entro quadri stipati alla peggio o come si poteva, condizione in cui, l'intervento corrento è razionalmente incerto.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[20] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utente6367 » 20 set 2014, 18:42

E' chiaro che, un dispositivo siffatto, può attivarsi anche in modo apparentemente ingiustificato e creare un disservizio, anche se in relatà a inibito una sovratensione di rete potenzialmente pericolosa per l'impianto e per gli utilizzatori.


I dispositivi conformi alla norma specifica EN50550 (norma per altro nemmeno tanto nuova) non dovrebbero avere questo problema perché le caratteristiche di intervento sono tali da rendere il dispositivo decisamente "immune".