Buona sera a tutti.
Premessa: sono artigiano regolarmente iscritto (ditta individuale)
Ho un dubbio da porvi:
Lavoro molto spesso con un service audio-luci e in fiere varie.
Avrei intenzione di farmi un po' di magazzino con i materiali che normalmente il service noleggia (quadretti di
distribuzione, lampade ecc..) e fornirli in noleggio io.
Il mio dubbio riguarda le documentazioni che dovrei rilasciare in parallelo al noleggio dei materiali.
Faccio un esempio: lampada in policarbonato 2x36W con pressacavo in testa e in coda, spezzone di cavo FG7OR
e spina e presa CEE IP67.
Oltre alla documentazione dei produttori dei materiali che altra documentazione dovrei rilasciare?
Dubbio su lampade per noleggio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Se sono apparecchiature che hanno la presa a spina e non rientrano in una norma particolare se assemblate (per esempio un quadro elettrico), e ogni componente è marcato CE, non sei obbligato a rilasciare nulla. Ad ogni modo per evitare contenziosi, consiglio di rilasciare una dichiarazione dove dichiari che quanto fornito è conforme alla regola dell'arte (L. 186/68), è stata verificata prima di consegnarla e che tutti i componenti sono marcati CE. Allegare un foglio con due righe di istruzioni e soprattutto di usi consentiti e usi non consentiti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie Mike per la rapidita' e la solita cortesia.
Se invece realizzassi dei quadri "power box" con prese CEE ed adeguate protezioni montate in contenitori
rack ed alimentazione con spina maschio CEE ?
A questo punto mi converrebbe rilasciare direttamente una dichiarazione di conformita' realizzata con il qui noto
software con i vari allegati e sarei a posto (nel caso delle lampade).
Se invece realizzassi dei quadri "power box" con prese CEE ed adeguate protezioni montate in contenitori
rack ed alimentazione con spina maschio CEE ?
A questo punto mi converrebbe rilasciare direttamente una dichiarazione di conformita' realizzata con il qui noto
software con i vari allegati e sarei a posto (nel caso delle lampade).
-

qcontinuum
45 1 5 - New entry

- Messaggi: 67
- Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47
0
voti
qcontinuum ha scritto:Se invece realizzassi dei quadri "power box" con prese CEE ed adeguate protezioni montate in contenitori
rack ed alimentazione con spina maschio CEE ?
Sono quadri elettrici, quindi: direttiva BT, EMC, marcatura CE e CEI EN 61439.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)