Ciao a tutti.
Voorei capire dove sta l'errore... vi spiego.
Ho un trasformatore con primario 0/230/400 e secondario 0/19, in ingresso dove collego la 400V ho un filtro come da foto allegata... dopo un po' di tempo si brucia il varistore e i condensatori...
dove sta l'errore?
Il ponticello SJ1 serve per scegliere se 0-400V o 0-230V nel primario
Grazie
Filtro ingresso trasformatore 400V
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
0
voti
[2] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
2
voti
[4] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V
400V in alternata corrispondono a 565V di picco. Addio varistore!
Per capire cosa accade ai condensatori, io partirei con una misura di tensione fra fase, neutro e terra.
Se i condensatori vanno in corto, evidentemente non sono degli X2, obbligatori per questa applicazione.
Prima di prendere i necessari X2 (costano come gli altri), procediamo con la misura di tensione.
Certo che con 565V siamo davvero vicini al loro limire di funzionamento. Per risolvere il problema definitivamente, prendili da 1000V e morta là.
Ma prima capiamoci: quante migliaia di pezzi devi produrre?
Ma soprattutto, a cosa ti servono quei due condensatori? Hai problemi di condotte?
Per capire cosa accade ai condensatori, io partirei con una misura di tensione fra fase, neutro e terra.
beppexx80 ha scritto:Ma se clicchi sull'immagine non si vede bene?
SJ1 ponticello
R1 variatore
C1 e C2 condensatori che saltano e fanno corto
Se i condensatori vanno in corto, evidentemente non sono degli X2, obbligatori per questa applicazione.
Prima di prendere i necessari X2 (costano come gli altri), procediamo con la misura di tensione.
Certo che con 565V siamo davvero vicini al loro limire di funzionamento. Per risolvere il problema definitivamente, prendili da 1000V e morta là.
Ma prima capiamoci: quante migliaia di pezzi devi produrre?
Ma soprattutto, a cosa ti servono quei due condensatori? Hai problemi di condotte?
Alberto.
0
voti
[5] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V
La scheda è all'interno a dei carica batterie per sollevatori elettrici (muletto).
Dici che non servono i condensatori?
Di schede per ora ce ne sono una trentina usate.... e tutte hanno le stesso problema....
per ora ho tolto tutti i condensatori e il varistore
Dici che non servono i condensatori?
Di schede per ora ce ne sono una trentina usate.... e tutte hanno le stesso problema....
per ora ho tolto tutti i condensatori e il varistore
0
voti
[6] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V
È molto strano. Quel circuito a 400V AC è destinato a bruciarsi.
Sono abbastanza sorpreso. Puoi indicarci il modello del caricabatterie, o fare una foto?
Sono abbastanza sorpreso. Puoi indicarci il modello del caricabatterie, o fare una foto?
Alberto.
0
voti
[7] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
0
voti
[8] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V
brabus ha scritto:È molto strano. Quel circuito a 400V AC è destinato a bruciarsi.
Sono abbastanza sorpreso. Puoi indicarci il modello del caricabatterie, o fare una foto?
Come dovrei studiarlo il circuito d'ingresso?
Deve funzionare per 24 ore su 24 alla settimana....
0
voti
[10] Re: Filtro ingresso trasformatore 400V
marco438 ha scritto:Perche' non rispondi prima a quanto ti e' stato richiesto?
Non posso farle perché non ho il caricabatterie.... ho solo il circuito che prende alimentazione dalla 400V...o dalla 230V

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)