Salve, nelle pareti cave (combustibili o incombustibili) è richiesto che le scatole di derivazione abbiano superato la prova del filo incandescente a 850°C...tale requisito vale anche per la posa ad incasso su pareti combustibili di ogni tipo.
I vari costruttori hanno delle serie dedicate di scatole di questo tipo che si dividono essenzialmente in scatola da incasso e scatole da esterno.
Nei luoghi a maggior rischio di tipo B è inoltre prescritto il grado di protezione IP4X per la conduttura incassata nel legno (cassette e scatole comprese) e ciò rende di fatto impossibile l'uso delle scatole di derivazione da incasso, in quanto sono IP4X finché non rompo le prefratture per infilare i tubi.
Se ho una parete cava, in materiale incombustibile, in un luogo ordinario, posso utilizzare scatole da incasso che abbiano superato la prova del filo incandescente a 850°C e realizzare però una conduttura che ha un grado IP minore di IP4X?
Non riesco a trovare dove viene prescritto il grado IP delle condutture nelle pareti cave.
Ringrazio anticipatamente
Grado IP condutture in pareti cave
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)