[1] Come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentemarej89 » 5 nov 2014, 12:33

Salve,
in merito alle nuove norme CEI 0-16 che contiene le regole per la connessione in rete di utenti attivi e passivi nelle reti di AT/MT c'è una novità importante: gli impianti di generazione a fonti rinnovabili, quindi anche i FV, dovranno sostenere la tensione in rete erogando Potenza Reattiva quando il TSO/DNO la richieda.
Adesso il mio dubbio amletico è:
Questa potenza reattiva chi la fornisce alla rete visto che i moduli fotovoltaici di per sè producono attiva visto che sono in DC?
Gli inverter da soli sono in grado di svolgere questo compito come se fossero delle macchine rotanti o deve essere provvisto nell'impianto di generazione una batteria di condensartori, compensatori vari o quant'altro?

Sperando di essere stato chiaro saluto gli utenti del forum.
Avatar utente
Foto Utentemarej89
10 1 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 26 apr 2013, 12:12

0
voti

[2] Re: come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentecrit » 5 nov 2014, 13:51

Sono gli inverter che devono poter produrre potenza reattiva fino ad un cosfi di 0,9 per impianti con potenza inferiore a 400 kW, mentre per impianti di potenza superiore la curva è semicircolare (art. 8.8.5.3).
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

1
voti

[3] Re: come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentemarej89 » 5 nov 2014, 14:41

crit ha scritto:Sono gli inverter che davano poter protudurre potenza reattiva fino ad un cosf di 0,9 per impianti con potenza inferiore a 400kW, mentre per impianti di potenza superiore la curva è semicircolare (art. 8.8.5.3).



grazie, quindi fisicamente la voce di accumulatori di energia come induttori e capacitori la fa l'inverter, o meglio i suoi IGBT, diodi di freeweeling e tutto il suo apparato giusto?
Avatar utente
Foto Utentemarej89
10 1 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 26 apr 2013, 12:12

0
voti

[4] Re: come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentecrit » 5 nov 2014, 18:34

si anche se definirli accumulatori di energia induttiva o capacitva è fuorviante. Non solo non accumulano alcunchè ma senza la rete non funzionano.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[5] Re: come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentemarej89 » 6 nov 2014, 9:18

crit ha scritto:si anche se definirli accumulatori di energia induttiva o capacitva è fuorviante. Non solo non accumulano alcunchè ma senza la rete non funzionano.


Non era una definizione, ma solo un confronto, grazie comunque per l'appunto che rende più corretta la mia osservazione.
Avatar utente
Foto Utentemarej89
10 1 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 26 apr 2013, 12:12

1
voti

[6] Re: Come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 nov 2014, 20:04

marej89 ha scritto: la voce di accumulatori di energia come induttori e capacitori la fa l'inverter, o meglio i suoi IGBT, diodi di freeweeling e tutto il suo apparato giusto?

No, la fanno i condensatori di filtro sul lato DC: è lì che si accumula l'energia dovuta alle fluttuazioni di potenza istantanea che si hanno quando l'inverter scambia potenza reattiva.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[7] Re: Come un impianto FV può produrre potenza reattiva?

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 nov 2014, 22:20

marej89,
se la potenza reattiva da fornire e' tanta, e l'inverter da solo non ce la puo' fare, bisogna considerare l'applicazione di sistemi di compensazione preferibilmente veloci come gli STATCOM. Per dare un'idea delle dimensioni, un container da 20' puo' contenere uno STATCOM da 3 Mvar completo di trasformatore, inverter, induttori e condensatori, per compensare potenza reattiva capacitiva o induttiva. A volte questi STATCOM contengono anche una certa quantita' di batterie, per permettere di superare buchi di tensione di alcuni minuti.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia