Messaggioda Foto Utentekitty » 7 nov 2014, 18:33

Buonasera a tutti,
vi scrivo per dei chiarimenti:
non sono ancora molto pratica di DIRI e DICO #-o
Devo occuparmi dell'impianto elettrico di un capannone industriale realizzato nel 1994 di cui ho a disposizione la DICO redatta all'epoca.
Devo ancora analizzare nel dettaglio gli elaborati e fare un sopralluogo per verificare eventuali modifiche...
In questo capannone hanno necessità della dichiarazione di agibilità...quindi:
1. se l'impianto è corretto rispetto alle norme attuali, resta valida la DICO redatta nel 94;
2. se devono apportare modifiche è necessaria la DICO per le nuove parti (fermo restando il punto 1);
3. se l'impianto necessita di modifiche affinchè rispetti le norme attuali, è necessaria la DICO.
E' corretto?
grazieeee
O_/
Avatar utente
Foto Utentekitty
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 27 giu 2009, 16:12

0
voti

[2] Re: DiCo

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2014, 18:41

1. certo, fatto salvo sia palesemente falsa o non conforme, o l'impianto esistente non rispecchia quanto dichiarato.
2. certo.
3. esatto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: DiCo

Messaggioda Foto Utentekitty » 7 nov 2014, 18:52

grazie mille!!!! :ok:
qualora da sopralluogo risultassero piccole modifiche (es.aggiunta di prese...o qualcosa di simile), è necessario fare la DICO?
Avatar utente
Foto Utentekitty
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 27 giu 2009, 16:12

0
voti

[4] Re: DiCo

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2014, 18:57

kitty ha scritto:grazie mille!!!! :ok:
qualora da sopralluogo risultassero piccole modifiche (es.aggiunta di prese...o qualcosa di simile), è necessario fare la DICO?


Sull'impianto esistente? Si, se l'intervento rientra come:
- manutenzione straordinaria: per esempio aggiungere uno o più punti presa a un circuito esistente.
- Trasformazione: per esempio modificare il punto di consegna (aumento di potenza), oppure: fare adeguamenti sostanziali.
- Ampliamento: per esempio aggiungere un nuovo circuito elettrico in partenza dal quadro con relativo dispositivo di protezione.

Se invece è una manutenzione ordinaria non devi rilasciare DICO: per esempio la sostituzione di una presa perché rotta con un'altra analoga, oppure la sostituzione di un apparecchio di illuminazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: DiCo

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 nov 2014, 9:10

Ricordo che ad una nuova eventuale DiCo, per tutto quanto indicato da Foto UtenteMike ad eccezione della manutenzione ordinaria, andrà allegato anche il progetto di modifica redatto da professionista iscritto all'albo (vista la categoria dell'edificio).
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: DiCo

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 8 nov 2014, 16:35

Una ripassata qui, è sempre utile.
Allegati
MS.pdf
(77.97 KiB) Scaricato 155 volte
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[7] Re: DiCo

Messaggioda Foto Utentekitty » 9 nov 2014, 16:28

grazie a tutti!!!!!!! :ok:
Avatar utente
Foto Utentekitty
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 27 giu 2009, 16:12

0
voti

[8] Re: DiCo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 nov 2014, 8:40

scusa Giovepluvio ma:
in base all'art.5 del D.M.37/08 gli allegati ad una dichiarazione di conformità devono essere prodotti solo per nuovo impianto, trasformazione ed ampliamento non per la manutenzione straordinaria
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: DiCo

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 nov 2014, 12:49

Giusta osservazione Foto Utenteiosolo35. La straordinaria mi è rimata nella tastiera. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[10] Re: DiCo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 nov 2014, 12:52