Salve a tutti, Vorrei sapere con quale criterio si sceglie l'interruttore generale a protezione di varie prese interbloccate di differente corrente nominale. Grazie
Ultima modifica di
attilio il 14 nov 2014, 14:56, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico.
1
voti
hai diverse possibilità,
partendo dal presupposto che prima ancora delle prese devi proteggere la linea,
a) puoi tarare la protezione al valore di corrente nominale inferiore tra quello della varie prese
è una ciofeca perché limiti gli assorbimenti sia in generale sia alle prese di corrente nominale superiore (sperando che i cavi siano adeguati a tali assorbimenti si intende)
b) proteggi solo la sezione del cavo dorsale, che sarà scelto in funzione dei fattori di contemporaneità e utilizzo, e che sarà quindi maggiore del caso precedente, e proteggi localmente con dei fusibili (opportunamente coordinati) le singole prese o gruppi di prese
hai parlato di interruttore generale, è implicito che devi valutare la protezione dai contatti indiretti (ed eventualmente quella addizionale dai diretti)
------------------------
in ultimo, spiegami per quale motivo (oppure come fai...) a titolare tutte le tue discussioni "impianti elettrici e quadristica"? quello è il titolo della sezione,
lo modifico, ma spero di non doverlo fare ancora e ancora e ancora
partendo dal presupposto che prima ancora delle prese devi proteggere la linea,
a) puoi tarare la protezione al valore di corrente nominale inferiore tra quello della varie prese
è una ciofeca perché limiti gli assorbimenti sia in generale sia alle prese di corrente nominale superiore (sperando che i cavi siano adeguati a tali assorbimenti si intende)
b) proteggi solo la sezione del cavo dorsale, che sarà scelto in funzione dei fattori di contemporaneità e utilizzo, e che sarà quindi maggiore del caso precedente, e proteggi localmente con dei fusibili (opportunamente coordinati) le singole prese o gruppi di prese
hai parlato di interruttore generale, è implicito che devi valutare la protezione dai contatti indiretti (ed eventualmente quella addizionale dai diretti)
------------------------
in ultimo, spiegami per quale motivo (oppure come fai...) a titolare tutte le tue discussioni "impianti elettrici e quadristica"? quello è il titolo della sezione,
lo modifico, ma spero di non doverlo fare ancora e ancora e ancora
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)