Buonasera,
ho un dubbio sulla protezione di linea di un compressore con Q.E. bordo macchina e avviamento stella/triangolo da 30 kW.
A protezione della linea (16 mmq., 35 mt.) è stato installato un M.T. diff. 80 A 0,03. e la mia paura è che la corrente di spunto lo faccia intervenire. Secondo voi può andare bene....?
Grazie
Avviamento compressore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Io a protezione dei motori utilizzo salvamotori e non interruttori automatici, proprio per ovviare ai problemi legati allo spunto degli stessi.
L'interruttore automatico di cui parli è a monte del quadro che alimenta il compressore?
Qualche dato del compressore?
L'interruttore automatico di cui parli è a monte del quadro che alimenta il compressore?
Qualche dato del compressore?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Sì l'interruttore MT da 80 A. è a monte del compressore ,il quale ha un suo quadro di protezioni e comando.L'interruttore da 80 A è a protezione della linea dedicata al compressore. I dati di targa non si vedono bene, hanno detto 30 kW ma in targa leggo 38A.
1
voti
Non tornano molto "i conti". La partenza stella/triangolo sicuramente limita lo spunto; bisognerebbe capire però come è ripartito il carico.
Le protezioni delle partenze?
Le protezioni delle partenze?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
1
voti
bicio8591,
e' un compressore a pistoni o volumetrico a palette?
L'avviamento stella/triangolo puo' far circolare correnti istantanee elevatissime durante il transitorio di commutazione a triangolo, ben oltre i mille Ampere, nel tuo caso.
La scelta del differenziale da 30 mA e' stata una scelta ragionata?
Ciao
Mario
e' un compressore a pistoni o volumetrico a palette?
L'avviamento stella/triangolo puo' far circolare correnti istantanee elevatissime durante il transitorio di commutazione a triangolo, ben oltre i mille Ampere, nel tuo caso.
La scelta del differenziale da 30 mA e' stata una scelta ragionata?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
ciao,
in azienda avevamo, tra gli altri, un Atlas Copco GA30 FF proprio da 30 kW, partenza s/t, se non ricordo male il picco di corrente registrato all'avviamento era inferiore ai 150 A, impossibile dirti quello nella commutazione a triangolo
noi avevamo montato un interruttore da 100 A, con una linea da 50 mm^2, ma c'era un problema di temperature nel casotto in cui era installato il compressore
c'era anche un articolo in cui ne parlavo mi pare
in azienda avevamo, tra gli altri, un Atlas Copco GA30 FF proprio da 30 kW, partenza s/t, se non ricordo male il picco di corrente registrato all'avviamento era inferiore ai 150 A, impossibile dirti quello nella commutazione a triangolo
noi avevamo montato un interruttore da 100 A, con una linea da 50 mm^2, ma c'era un problema di temperature nel casotto in cui era installato il compressore
c'era anche un articolo in cui ne parlavo mi pare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
E' una sciocchezza mettere un 30 mA a meno che non ci siano esigenze particolarissime.
Attilio,
il picco transitorio e molto maggiore della corrente di spunto, talvolta su certi motori ad alto rendimento puo' raggiungere un valore fino a 20 volte la corrente nominale.
Ciao
Mario
Attilio,
il picco transitorio e molto maggiore della corrente di spunto, talvolta su certi motori ad alto rendimento puo' raggiungere un valore fino a 20 volte la corrente nominale.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
1
voti
sì Mario, del picco di corrente in commutazione (maggiore anche di quello in avviamento diretto a triangolo) ne ero a conoscenza (visto una volta con oscilloscopio),
per motori ad alto rendimento, intendi motori di grossa taglia o motori eff1?
concordo
concordo pure sulla probabile inopportunità del differenziale da 30 mA (anche se manca qualche dato), se devo dirla tutta però, anche sul quel compressore c'era un blocco con tale taratura differenziale e in quindici anni di servizio non è mai intervenuta, in realtà ciò non vuol dir molto lo so, ma visto che ne avete parlato...
per motori ad alto rendimento, intendi motori di grossa taglia o motori eff1?
il problema del picco e' secondario, magari c'e' un curva D
concordo
concordo pure sulla probabile inopportunità del differenziale da 30 mA (anche se manca qualche dato), se devo dirla tutta però, anche sul quel compressore c'era un blocco con tale taratura differenziale e in quindici anni di servizio non è mai intervenuta, in realtà ciò non vuol dir molto lo so, ma visto che ne avete parlato...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Se sei in TN, evitare l'inutile avviamento stella/triangolo e farlo diretto o con softstart no?! Concordo che il 30 mA è assurdo, soprattutto se sei in TN. Comunque 80A, se curva C ha magnetica 800A per cui dovrebbe reggere se la nominale del motore è 38A, per non sapere ne leggere ne scrivere userei un curva D.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Attilio,
per "motori ad alto rendimento" intendo "motori ad alto rendimento", piccoli e grossi, eff1, IE2, IE3, premium e altri.
Ciao
Mario
per "motori ad alto rendimento" intendo "motori ad alto rendimento", piccoli e grossi, eff1, IE2, IE3, premium e altri.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)