[1] Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 15 nov 2014, 19:07

Buonasera,
ho un dubbio sulla protezione di linea di un compressore con Q.E. bordo macchina e avviamento stella/triangolo da 30 kW.
A protezione della linea (16 mmq., 35 mt.) è stato installato un M.T. diff. 80 A 0,03. e la mia paura è che la corrente di spunto lo faccia intervenire. Secondo voi può andare bene....?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[2] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 nov 2014, 19:15

Io a protezione dei motori utilizzo salvamotori e non interruttori automatici, proprio per ovviare ai problemi legati allo spunto degli stessi.
L'interruttore automatico di cui parli è a monte del quadro che alimenta il compressore?
Qualche dato del compressore?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 15 nov 2014, 19:40

Sì l'interruttore MT da 80 A. è a monte del compressore ,il quale ha un suo quadro di protezioni e comando.L'interruttore da 80 A è a protezione della linea dedicata al compressore. I dati di targa non si vedono bene, hanno detto 30 kW ma in targa leggo 38A.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[4] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 nov 2014, 19:46

Non tornano molto "i conti". La partenza stella/triangolo sicuramente limita lo spunto; bisognerebbe capire però come è ripartito il carico.
Le protezioni delle partenze?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

1
voti

[5] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 nov 2014, 19:47

bicio8591,
e' un compressore a pistoni o volumetrico a palette?
L'avviamento stella/triangolo puo' far circolare correnti istantanee elevatissime durante il transitorio di commutazione a triangolo, ben oltre i mille Ampere, nel tuo caso.
La scelta del differenziale da 30 mA e' stata una scelta ragionata?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 nov 2014, 20:00

ciao,
in azienda avevamo, tra gli altri, un Atlas Copco GA30 FF proprio da 30 kW, partenza s/t, se non ricordo male il picco di corrente registrato all'avviamento era inferiore ai 150 A, impossibile dirti quello nella commutazione a triangolo

noi avevamo montato un interruttore da 100 A, con una linea da 50 mm^2, ma c'era un problema di temperature nel casotto in cui era installato il compressore

c'era anche un articolo in cui ne parlavo mi pare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[7] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 nov 2014, 20:03

E' una sciocchezza mettere un 30 mA a meno che non ci siano esigenze particolarissime.

Attilio,
il picco transitorio e molto maggiore della corrente di spunto, talvolta su certi motori ad alto rendimento puo' raggiungere un valore fino a 20 volte la corrente nominale.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

1
voti

[8] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 nov 2014, 20:20

sì Mario, del picco di corrente in commutazione (maggiore anche di quello in avviamento diretto a triangolo) ne ero a conoscenza (visto una volta con oscilloscopio),
per motori ad alto rendimento, intendi motori di grossa taglia o motori eff1?

il problema del picco e' secondario, magari c'e' un curva D

concordo

concordo pure sulla probabile inopportunità del differenziale da 30 mA (anche se manca qualche dato), se devo dirla tutta però, anche sul quel compressore c'era un blocco con tale taratura differenziale e in quindici anni di servizio non è mai intervenuta, in realtà ciò non vuol dir molto lo so, ma visto che ne avete parlato...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2014, 21:27

Se sei in TN, evitare l'inutile avviamento stella/triangolo e farlo diretto o con softstart no?! Concordo che il 30 mA è assurdo, soprattutto se sei in TN. Comunque 80A, se curva C ha magnetica 800A per cui dovrebbe reggere se la nominale del motore è 38A, per non sapere ne leggere ne scrivere userei un curva D.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 nov 2014, 21:30

Attilio,
per "motori ad alto rendimento" intendo "motori ad alto rendimento", piccoli e grossi, eff1, IE2, IE3, premium e altri.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti