Buongiorno a tutti.
1) In una autorimessa a 6 piani è obbligatoria l'installazione di un impianto di rivelazione gas o dipende dall'analisi del rischio incendio e dal CPI?
2) In una autorimessa con CPI è installato un impianto di rivelazione gas con 4 sensori di CO (uno per piano). Un sensore non è più operativo e non è possibile sostituirlo con uno equivalente poiché la casa costruttrice non lo produce e non ha componenti di ricambio. Se il cliente vuole sostituire l'impianto di rivelazione e quindi nuovi sensori e nuova centrale (con relativi cavi) è obbligatorio il progetto o si tratta di manutenzione straordinaria?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[2] Re: Rivelazione gas Autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2014, 12:09

1) La rivelazione dei gas (presumo CO) non credo sia obbligatoria, dipende dalla valutazione del rischio.

2) La sostituzione completa di un impianto esistente è di fatto un NUOVO impianto, se recuperi gran parte dell'esistente è TRASFORMAZIONE, per cui obbligo di progetto. Se sostituisci dei componenti con altri di pari caratteristiche è manutenzione straordinaria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Rivelazione gas Autorimessa

Messaggioda Foto Utenterosino » 18 nov 2014, 12:19

Le norma di prevenzione incendi parla di rivelazione CO per autorimesse (interrate) oltre i 500 posti auto.

3.9.3 Ventilazione meccanica. Caratteristiche
....
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili e di CO.

Attenzione che la ventilazione meccanica è prevista per autorimesse interrate oltre x autoveicoli per piano o in quelle fuori terra se di tipo chiuso, nei piano ove il numero di autoveicoli e superiore a 250.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[4] Re: Rivelazione gas Autorimessa

Messaggioda Foto Utentesimp » 18 nov 2014, 12:27

Grazie :ok: