Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziali e circuiti prese

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 nov 2014, 13:44

ma come reagiresti se un progettista o un installatore ti contestasse la scelta dei differenziali da 300 mA in un circuito prese dedicato ad apparecchiature "fisse"


Non ho capito chi contesta che cosa.

Esiste un progettista che firma il progetto. Decide lui.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 23 nov 2014, 14:22

6367 ha scritto:Esiste un progettista che firma il progetto. Decide lui.

Certo che si, ma in un caso l'installatore aveva scritto nella DICO che "è stato rispettato il progetto pur avendo reso noto al progettista che in tali casi vanno usati differenziali da 30 mA" (preso per la collottola come un micio, ha poi modificato la DICO).
Per quanto riguarda gli altri casi, c'è sempre qualcuno molto altruista che "manda a dire".
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[13] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 nov 2014, 14:48

Quello che ha scritto l'installatore nella DICO è una grande fesseria perché, anche se avesse ragione, con il rilascio della DICO ha accettato di installare l'impianto come da progetto e non può recriminare nulla. Non si possono giudicare le scelte fatte dai progettisti, si possono criticare, chiedere delucidazioni, discuterne, il giudizio spetta solo alle autorità competenti in caso di contenzioso o infortunio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[14] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 23 nov 2014, 19:23

Mike ha scritto:... con il rilascio della DICO ha accettato di installare l'impianto come da progetto e non può recriminare nulla.
Infatti è stato uno degli argomenti che ho usato per convincerlo a rifare la DICO.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[15] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 nov 2014, 1:06

comunque non si capisce perche' in ambito abitativo si dovrebbero usare differenziali con idn superiore ai 30ma.
se le apparecchiature sono sane il 30ma svolge il suo compito senza scatti intempestivi.
dubito che qualsiasi progettista o installatore accetti di installare in ambienti abitativi dispositivi con idn superiore , in quanto poi l'utente alla presa attacca (giustamente ) cio' che gli pare , senza <dover certo pensare se il differenziale a monte sia sensibile o meno.
ALTRO discorso puo' essere fatto in ambienti diversi , per utenze fissa e non a spina ( dove il 30ma provocherebbe inutili interruzione del servizio)
anche in ambiente industriale ormai le prese ad uso generico vengono protette con un 30ma .
vorrei sapere da chi ha iniziato il post perche' vorrebbe proteggere delle prese con differenziali da 300 o 500ma.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[16] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 nov 2014, 1:19

Tutto dipende dall'apparecchiatura in gioco.

Per esempio, un ascensore, o un impianto luci in giardino, una pompa per evacuazione (tutti oggetti che possono trovarsi in una abitazione), non sempre sopportano bene il 30 mA. Ovviamente le problematiche si moltiplicano quando con un unico differenziale da 30 mA si vorrebbe proteggere una molteplicità di apparecchiature diverse. Poi c'è il caso delle abitazioni con quadri e sottoquadri (per esempio uno per piano o per locale), nel qual caso non è indicato un differenziale da 30 mA che alimenta un intero sottoquadro.

Infine citerei il caso dei "wall box" per le stazioni di ricarica che piano piano inziano a comparire nelle abitazioni che, generalmente, includono il differenziale da 30 mA per le quali un altro eventuale differenziale a monte da 30 mA annullerebbe ogni selettività.

PS
Gli esempi di cui sopra mi vengono segnalati dalla Francia ove alcuni anni fa ebbero l'idea di proteggere "tutti" i circuiti domestici con differenziali da 30 mA creando problemi a non finire.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[17] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 25 nov 2014, 2:38

ivano ha scritto:vorrei sapere da chi ha iniziato il post perche' vorrebbe proteggere delle prese con differenziali da 300 o 500mA.

Perché in ambienti diversi dall'abitativo è abbastanza frequente avere a che fare con utilizzatori caratterizzate da correnti di dispersione piuttosto elevate dovute, ad es., ai filtri contro i radiodisturbi oppure alle resistenze corazzate (sempre pronte ad assorbire umidità, soprattutto se non usate con frequenza).
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[18] Re: Differenziali e circuiti prese

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 nov 2014, 9:55

è intuitivo che in un appartamento "comune" il ricorso ad interruttori differenziali con soglia superiore ai 30 mA per i circuiti prese, sia cosa abbastanza inusuale

i motivi sono almeno 4 (+1)

1. ridotta estensione dell'impianto (ai fini manutentivi)
2. ridotta presenza di carichi "disturbatori" di potenza significativa
3. aleatorietà sulla modifica della "destinazione d'uso" di una o più prese a spina (che potrebbero quindi trovarsi privi di protezione addizionale)
4. costi
5. atavica convinzione che il differenziale da 30 mA sia obbligatorio

tutto cambia in ambito terziario/industriale,
dove anche molte connessioni attraverso l'impiego di prese a spina riguardano apparecchiature e macchine "fisse", e dove "si presume" (o si spera) eventuali modifiche siano fatte a cura del personale tecnico interno competente
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti