La risposta giusta è la numero [30] cioè il transiente di tensione dovuto al fenomeno dell'arco.
Ritengo che l'arco si formi a monte su una cablatura parzialmente ossidata o mal fatta.
Dico questo perché un'altra samsung "squadrettava" in coincidenza dell' attivazione, sulle prese di forza motrice, di un carico tipo l' asciugacapelli o ferro da stiro ... fino al bel giorno in cui le prese 16A sono andate fuori uso senza far scattare il MGT.
Aperto il centralino la bella sorpresa, l'isolante del filo alla partenza dal mgt da 16A e la plastica stessa che sosteneva il polo del MGT era cotta al punto di sgretolarsi e staccarsi, ma non si sentiva odore di bruciato.
La parte di conduttore connessa con il polo caduto era ossidata ed esigua (sembrava anche un po fusa).
Il fenomeno secondo mè: per qualche istante, ad esempio per sollecitazioni elettrodinamiche (anche se da correnti che in questo caso sono quelle all avviamento) è mancata la continuità e in quel momento scaturiva l'arco nel morsetto. Il fenomeno non era violento ma il MGT ed evidentemente la connessione come minimo erano di almeno tre Papi fa
Comunque, alla fine della fiera, dopo aver cambiato il MGT sul centralino si è aggiustato il samsung in salotto (... spero di essere stato illuminate come ogni buon elettrotecnico anela

)