Salve, una cabina di trasformazione MT/BT con un TR da 160 kVA e cavo di media avente lunghezza minore di 20 m rientra nei requisiti semplificati ai fini dell'adeguamento, sicuramente la stessa può funzionare con un IMS+fusibili senza sostituirlo con un interruttore automatico, la domanda è la seguente:
- va bene tutto come sta e bisogna inviare solo la dichiarazione di adeguatezza o bisogna aggiungere la protezione
di terra?
Grazie a tutti per le risposte.
Adeguamento cabina con requisiti semplificati
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Bisogna fare manutenzione secondo CEI 0-15 quindi si barra nel modulo della DIDA l'apposita voce (Requisiti semplificati art.35 comma 35.2 allegato A belibera 333/07)
Nessun relè di terra da aggiungere (i normali sezionatori sottocarico non sono adatti allo scopo, quello speciale che doveva nascere secondo gli auspici della CEI 0-16 non ha mai visto la luce)
Nessun relè di terra da aggiungere (i normali sezionatori sottocarico non sono adatti allo scopo, quello speciale che doveva nascere secondo gli auspici della CEI 0-16 non ha mai visto la luce)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)