[11] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 dic 2014, 15:01

Foto UtenteMarco62, cita norme o leggi se sei certo di quel che dici!
Dire che il Gse e l'agenzia delle dogane non concordano non significa proprio nulla.

L'unico vincolo che c'è, per delibera AEEG, è "una particella catastale, una fornitura passiva". Il resto sono fantaorme.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

-1
voti

[12] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 5 dic 2014, 23:19

Salve da quanto avete postato è evidente che non vi siete mai confrontati per queste problematiche con il Distributore.
Per i meno informati si tratta delle regole tecniche di gestione delle doppie forniture AT; MT, BT.
Si applicano quando si è in presenza di multiutenze che alimentano lo stesso sito di una società o cliente.
saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[13] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto Utentewalnut » 5 dic 2014, 23:20

La comunicazione degli schemi elettrici da inviare al GSE ed al distributore riguarda solo il circuito dell' impianto fotovoltaico lato cc/ac, non tutto la schema elettrico dell' azienda.
Possono sorgere problemi con l'Agenzia delle Dogane e col GSE se i due POD sono parallellati, ma in questo caso parlo solo di un sistema di interscambio automatico/meccanico su un carico.
In passato evidentemente era possibile avere più POD per una stessa particella catastale, oggi come detto da Giovepluvio, l'AEEG con la delibera questo non lo permette più.
Avatar utente
Foto Utentewalnut
13 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 6 lug 2010, 15:05

0
voti

[14] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 dic 2014, 23:30

Scusate l'OT, ma potete spierare il motivo per cui due POD parallellati possono far sorgere problemi con l'agenzia delle dogane?
Semplice curiosità :mrgreen:

^_^
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[15] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 6 dic 2014, 0:11

walnut a prescindere da quanto è emerso nei post precedenti che hanno sicuramente deviato le risposte senza dare nessun valore aggiunto al tuo quesito, dovresti verificare quanto segue:
- le due utenze sono state richieste per la medesima società o cliente, avente la stessa ragione sociale?
- Le connessioni passive sono state effettuate nello stesso periodo?
- le due connessioni fotovoltaiche sono state richieste con la stessa ragione sociale e contemporaneamente?
- Il luogo di installazione è riferito alla stessa particella catastale?
Successivamente per vivere tranquillo, fare un passaggio con il Distributore rendendogli tutte le informazioni su esposte.
Per tutti quanti gli altri che hanno partecipato alla discussione, un invito a leggere la delibera AEEG 578/13 in particolare l'art. 18.5 dell'allegato A.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[16] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 dic 2014, 9:02

Marco62 ha scritto:Salve da quanto avete postato è evidente che non vi siete mai confrontati per queste problematiche con il Distributore.


QUesta è una Tua rispettabile ma opinabile opinione. :-)

Per i meno informati si tratta delle regole tecniche di gestione delle doppie forniture AT; MT, BT.


Per informare i meno informati postale queste "regole tecniche"! Poi ne discutiamo. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[17] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 dic 2014, 9:08

Marco62 ha scritto:Per tutti quanti gli altri che hanno partecipato alla discussione, un invito a leggere la delibera AEEG 578/13 in particolare l'art. 18.5 dell'allegato A.



Per comodità di tutti riporto quanto citato:

Codice: Seleziona tutto
18.5
In presenza di un punto di emergenza realizzato per le finalità di cui al comma 18.3, dovrà essere installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l’apertura del collegamento fra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l’impianto di produzione e il punto di emergenza. Il predetto dispositivo dovrà essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, in particolare senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione. Il gestore di rete all’atto dell’attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo.


Mentre il 18.3 dice:
Codice: Seleziona tutto
Qualora il produttore presente all’interno di un ASSPC voglia evitare che, a seguito di una condizione di morosità gravante sul cliente finale, l’impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica, può richiedere la realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità. A tal fine, il produttore, all’atto della richiesta di connessione o in un qualsiasi momento successivo, inoltra al gestore della rete cui l’ASSPC è connesso una richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità.


Non mi sembra sia quello di cui si sta parlando. In più mi pare che la prescrizione sia pensata per "sicurezza amministrativa" più che altro...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 6 dic 2014, 17:54

Giovepluvio ha scritto:Non mi sembra sia quello di cui si sta parlando. In più mi pare che la prescrizione sia pensata per "sicurezza amministrativa" più che altro..
.
La delibera AEEG citata, descrive un sistema di commutazione che deve essere messo a disposizione del distributore, il quale, deve poterlo manovrare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Dlgs 81/08.
Non mi sembra che il T.U. della sicurezza si interessi di "Sicurezza amministrativa"!!!!!!!!!!!!!!
Inoltre il Distributore ne deve verificare il corretto funzionamento all'atto dell'attivazione.
Secondo le vs rispettabili opinioni l'autorità in questo caso ha deliberato tanto per . . .
Il problema non esiste.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

1
voti

[19] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 dic 2014, 18:10

Marco62 ha scritto:La delibera AEEG citata, descrive un sistema di commutazione che deve essere messo a disposizione del distributore, il quale, deve poterlo manovrare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Dlgs 81/08.
Non mi sembra che il T.U. della sicurezza si interessi di "Sicurezza amministrativa"!!!!!!!!!!!!!!


La cosa mi pare assolutamente scontata. Se un dispositivo c'è deve essere fatto con tutti i crismi. Stai però divagando sulla questione mi pare. Io sto argomentando sul perché dovrebbe essere richiesto, non sul come debba essere fatto in caso sia necessario.

Inoltre il Distributore ne deve verificare il corretto funzionamento all'atto dell'attivazione.


Solo perché, in questo caso, ne è previsto l'uso da parte dei suoi lavoratori.

Secondo le vs rispettabili opinioni l'autorità in questo caso ha deliberato tanto per . . .
Il problema non esiste.
Saluti
Marco62


No, secondo il mio parere l'Autorità ha deliberato a ragione veduta. Sei Tu che travisi quello che ha scritto.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[20] Re: Commutazione carichi azienda agricola

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 6 dic 2014, 18:43

Giovepluvio ha scritto:La cosa mi pare assolutamente scontata. Se un dispositivo c'è deve essere fatto con tutti i crismi. Stai però divagando sulla questione mi pare. Io sto argomentando sul perché dovrebbe essere richiesto, non sul come debba essere fatto in caso sia necessario.

Lo puoi chiedere all'AEEG.
Le Faq AEEG sai dove si trovano.
Giovepluvio ha scritto:Solo perché, in questo caso, ne è previsto l'uso da parte dei suoi lavoratori.

Chiaro ma i lavoratori sono anche del Distributore chiamati ad operare su un impianto privato, quindi qualche esigenza potrebbe averla non credi?
Giovepluvio ha scritto:No, secondo il mio parere l'Autorità ha deliberato a ragione veduta. Sei Tu che travisi quello che ha scritto.

Credo proprio di no.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25