Sulle istruzioni dei trasformatori trovo scritto "evitare il parallelo di iù trasformatori" sulla norma 60204-1 trovo scritto (punto 9.1.) se vengono usati più trasformatori , si raccomanda che gli avvolgimenti di tali trasformatori siano collegati in modo tale che le tensioni dei secondari siano in fase. Non sono due cose in contrapposizione?
Se ho un sistema trifase L1, L2, L3 e due trasformatori per i comandi devo collegare tutti e due trasformatori su L1 e L2 o ad esempio il primo su L1 e L2 ed il secondo su L2 e L3?
Parallelo trasformatori
Moderatore:
Guerra
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
come faccio a garantire che siano in sincronia? 60204-1 mi impone di metterli in parallelo indipendentemente dai carichi che ci metto no?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
1
voti
Se ho ben capito stiamo parlando di trasformatori ausiliari per i comandi e la norma dice di metterli in fase per evitare di avere tensioni concatenate (o raddoppiate nel caso che siano in opposizione sulla stessa fase) in giro sulla circuiteria ausiliaria, non dice di metterli in parallelo cosa che i trasformatori stessi sconsigliano. Come spesso da parte dei nuovi, ho l'impressione di risolvere un quiz più che aiutare a superare uno scoglio.
1
voti
Tiigrikutsu ha scritto: ... Non sono due cose in contrapposizione? ...
Sono due cose diverse !
Una è una raccomandazione del produttore che (anche per motivi suoi ...) sconsiglia la cosa.
L'altra è una raccomandazione di una norma specifica (circuiti elettrici di macchine) che analizzando la questione suggerisce una cosa pressoché ovvia visto che in controfase diventerebbero l'uno il carico dell'altro e viceversa.
Nel parallelo dei trasformatori è necessario che siano quanto più simili possibile, praticamente identici.
Quindi, su un sistema trifase, anche per questioni di bilanciamento, è fortemente sconsigliato l'uso di trasformatori monofase.
Il parallelo aumenta le perdite, quindi è possibile per potenze relativamente piccole.
Bye
Ser.Tom0
voti
Sto parlando di circuiti di commando di una macchina, ma in pratica come faccio a garantire che le tensioni dei secondari siano in fase? Con due trasformatori monofase pensavo di collegarli ambedue alle stesse fasi pero' non so se e' sufficiente
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
5
voti
Il metodo è abbastanza semplice; colleghi i 2 primari (esattamente) in parallelo.
Poi colleghi tra loro uno dei poli dei rispettivi secondari lasciando gli altri 2 liberi.
Dai tensione e misuri col tester la tensione presente tra i 2 poli secondari rimasti liberi.
Se le sensione è prossima a zero allora sono in fase e puoi completare il parallelo anche degli altri 2 poli.
Se la tensione è pari alla somma delle tensioni dei 2 secondari allora NON sono in fase e devi scambiare uno dei due collegamenti del primo polo.
Se la tensione non è ne l'una ne l'altra ... stai sbagliando qualcosa ...
Bye
Ser.Tom
Poi colleghi tra loro uno dei poli dei rispettivi secondari lasciando gli altri 2 liberi.
Dai tensione e misuri col tester la tensione presente tra i 2 poli secondari rimasti liberi.
Se le sensione è prossima a zero allora sono in fase e puoi completare il parallelo anche degli altri 2 poli.
Se la tensione è pari alla somma delle tensioni dei 2 secondari allora NON sono in fase e devi scambiare uno dei due collegamenti del primo polo.
Se la tensione non è ne l'una ne l'altra ... stai sbagliando qualcosa ...
Bye
Ser.Tom2
voti
Mettiamo un po' di paletti....
1- come è stato detto la norma EN 60204-1 NON impone il parallelo di trasformatori anche perché non sempre il parallelo è possibile od agevole
2- la concordanza di fase in un trasformatore può banalmente essere schematizzata come una corrente circolante nulla a vuoto, ovvero le correnti dei due rami del circuito parallelo sono identiche
3- la corrente di circolazione è direttamente proporzionale al rapporto di trasformazione e quindi si può semplicemente dedurre che il parallelo fra due trasformatori aventi lo stesso rapporto di trasformazione, avrà una corrente circolante nulla
4- solitamente la connessione in parallelo dei trasformatori ha lo scopo di erogare potenza elettrica ad un carico, suddividendo la potenza complessiva fra i due rami dei trasformatori che fungeranno da partitori. L'uguaglianza delle correnti di cortocircuito percentuali è una condizione che permette la ripartizione della potenza erogata in proporzione alla taglia del trasformatore.
Se non sono noti tutti i dati per un parallelo perfetto, ecco che abbiamo una connessione in cui possiamo causare danni ad uno dei due elementi (od entrambi) a causa di un errata connessione. In capo al fabbricante le istruzioni per un collegamento sicuro ed efficace, il che non solo non contrasta con le disposizioni di norma.
1- come è stato detto la norma EN 60204-1 NON impone il parallelo di trasformatori anche perché non sempre il parallelo è possibile od agevole
2- la concordanza di fase in un trasformatore può banalmente essere schematizzata come una corrente circolante nulla a vuoto, ovvero le correnti dei due rami del circuito parallelo sono identiche
3- la corrente di circolazione è direttamente proporzionale al rapporto di trasformazione e quindi si può semplicemente dedurre che il parallelo fra due trasformatori aventi lo stesso rapporto di trasformazione, avrà una corrente circolante nulla
4- solitamente la connessione in parallelo dei trasformatori ha lo scopo di erogare potenza elettrica ad un carico, suddividendo la potenza complessiva fra i due rami dei trasformatori che fungeranno da partitori. L'uguaglianza delle correnti di cortocircuito percentuali è una condizione che permette la ripartizione della potenza erogata in proporzione alla taglia del trasformatore.
Se non sono noti tutti i dati per un parallelo perfetto, ecco che abbiamo una connessione in cui possiamo causare danni ad uno dei due elementi (od entrambi) a causa di un errata connessione. In capo al fabbricante le istruzioni per un collegamento sicuro ed efficace, il che non solo non contrasta con le disposizioni di norma.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)