Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

protezione montante contatti indiretti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteivano » 12 dic 2014, 21:41

riguardo al numero di matricola del contatore vorrei vedere se qualcuno riuscisse a identificare un utente dal numero di matricola del contatore.
SI FA PRIMA A VINCERE AL SUPERENALOTTO :D

per quanto riguarda il cavo , non vedo quale sia il problema della sicurezza dai contatti diretti.
il problema di sicurezza esiste nel caso non installato il magnetotermico dopo il contatore .
in caso di guasti che coinvolgono il contatore ed enel non trova tale protezione vi addebita il danno subito dal contatore o peggio della linea a monte di esso.
ho avuto modo di vederli in azione e vi assicuro che si incattiviscono parecchio se non trovano detto dispositivo di protezione
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[22] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 13 dic 2014, 10:05

Ok tutto chiaro..Sempre riguardo lo stesso impianto, è corretto avere due quadri, uno con il solo interruttore generale, e l'altro con le varie linee, ad una distanza di circa 20 mt? Serve qualche precauzione particolare? allego il link delle immagini
ad111828e7e482049f26f87f3f953ba8.jpg
ad111828e7e482049f26f87f3f953ba8.jpg (26.67 KiB) Osservato 4004 volte

c607c8f0730309c634234bc0ca1e2470.jpg
c607c8f0730309c634234bc0ca1e2470.jpg (17.2 KiB) Osservato 4004 volte



Edit lillo:
l'utilizzo di server esterni comporta con il tempo la cancellazione delle foto, rendendo il post in futuro incomprensibile. Invitarvi a seguire le regole non è pignoleria, lo facciamo solo per una maggiore fruibilità del sito. buon proseguimento
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 13 dic 2014, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo. Non usare server esterni.
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[23] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 10:22

L'interruttore generale è un differenziale puro e non garantisce la protezione cortocircuito del montante fino al quadro generale e lo stesso differenziale, almeno che a monte dello stesso, immediatamente a valle del contatore non ci sia un magnetotermico. Idem per gli SPD. Forse è protetto dalle sovracorrenti dai dispositivi a valle ma non leggo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[24] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 dic 2014, 10:53

Riguardo la seconda immagine (quella relativa a un sottoquadro), sarebbe stato meglio avere un interruttore generale, anche sezionatore, dato che il quadro ha monte è distante 20 metri...

Qualcuno mi può aiutare per questa richiesta (mi autoquoto)?
In un appartamento ho varie montanti: posso installarle tutte in un unico tubo (con cavi unipolari) senza installare differenziale a valle del GdM Enel oppure devo necessariamente installare ogni montante in un proprio tubo dedicato?


saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

2
voti

[25] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 11:20

ligabue ha scritto:Riguardo la seconda immagine (quella relativa a un sottoquadro), sarebbe stato meglio avere un interruttore generale, anche sezionatore, dato che il quadro ha monte è distante 20 metri...


Non è necessario, utile ma non necessario.


In un appartamento ho varie montanti: posso installarle tutte in un unico tubo (con cavi unipolari) senza installare differenziale a valle del GdM Enel oppure devo necessariamente installare ogni montante in un proprio tubo dedicato?


Se stai parlando di un impianto nuovo, DEVI separare i montanti, non hai alternative se vuoi perseguire la regola dell'arte e quindi le norme CEI. Se si tratta dell'adeguamento di un impianto esistente, se proprio non ci sono alternative per separarli perché per esempio sono necessari interventi edilizi, allora come provvedimenti di sicurezza alternativo l'installazione di un differenziale a monte da 30 mA può essere una soluzione, che si assume il progettista.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[26] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 13 dic 2014, 11:46

Mike ha scritto:L'interruttore generale è un differenziale puro e non garantisce la protezione cortocircuito del montante fino al quadro generale e lo stesso differenziale, almeno che a monte dello stesso, immediatamente a valle del contatore non ci sia un magnetotermico. Idem per gli SPD. Forse è protetto dalle sovracorrenti dai dispositivi a valle ma non leggo.

La protezione del montante da cortocircuito e da sovracorrenti può essere affidata all'interruttore del contatore, giusto?
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[27] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 11:55

lennonmcr ha scritto:La protezione del montante da cortocircuito e da sovracorrenti può essere affidata all'interruttore del contatore, giusto?


Nuovo impianto o impianto esistente da adeguare?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[28] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 13 dic 2014, 12:00

è un impianto esistente, realizzato nel 2013, volevo capire se è tutto a norma
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[29] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 12:12

lennonmcr ha scritto:è un impianto esistente, realizzato nel 2013, volevo capire se è tutto a norma


In questo caso si applica la CEI 0-21, che richiede all'utente l'installazione di un DG per la protezione del montante (o al massimo 3 DGL) e il cavo tra contatore e DG deve essere "trascurabile". Poi al art. 7.4.6.1 fa riferimento alle condizioni previste dall'art. 473.2.2.1 della norma CEI 64-8 per omettere la protezione contro il cortocircuito e specifica che ci si può coordinare con l'interruttore automatico del contatore qualora sia presente. Alla nota 27 specifica:

Si ricorda che i requisiti della sezione 434.3.2 della Norma CEI 64-8 potrebbero non essere soddisfatti in presenza dei gruppi di misura di tipo elettronico e che il Distributore può adeguare i propri gruppi di misura in conseguenza di innovazioni tecnologiche e normative. In particolare, previa comunicazione, il Distributore potrebbe
sostituire l’interruttore automatico in un contatore esistente con altro dispositivo atto alla limitazione di potenza prelevata.


Quindi l'interruttore automatico immediatamente a valle del contatore è sempre consigliato, può essere omesso ma deve esserci l'interruttore automatico sul contatore (non il sezionatore, proprio l'automatico con relativa caratteristiche) e l'installatore deve aver verificato il coordinamento e dichiarato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[30] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 13 dic 2014, 14:04

Mike ha scritto:...
Quindi l'interruttore automatico immediatamente a valle del contatore è sempre consigliato, può essere omesso ma deve esserci l'interruttore automatico sul contatore (non il sezionatore, proprio l'automatico con relativa caratteristiche) e l'installatore deve aver verificato il coordinamento e dichiarato.


e per quanto riguarda la protezione da sovracorrenti, vale lo stesso discorso o in questo caso non è soddisfatta, visto che l'interruttore del quadro generale non è magnetotermico?
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 13 dic 2014, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti