Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 28 nov 2014, 14:09

Ragazzi ho un problema nel garage praticamente se uso un interruttore o una presa salta il contatore in casa e il bello è che il salvavita in garage non salta, in più se per esempio tolgo la presa o spengo l'interruttore non va comunque il contatore in casa, devo per forza staccare il salvavita in garage. Cosa mi consigliate di provare a fare ? L'unica cosa mi sono accorto che le prese e interruttori sono molto umidi
Avatar utente
Foto UtenteScatenaStefano
15 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 22 nov 2014, 20:13

1
voti

[2] Re: Problema garage

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 16:46

ScatenaStefano ha scritto:Cosa mi consigliate di provare a fare ?


Chiamare un elettricista.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Problema garage

Messaggioda Foto Utenteligabue » 28 nov 2014, 19:00

In che senso salta il contatore di casa?
Servirebbero alcuni dati:
- caratteristiche dell'interruttore di protezione del garage
- schema elettrico (per comprendere qual è il percorso della linea garage e dove si parallela, se nel QG o in un sotttoquadro o direttamente sotto contatore).

Se ti scatta il contatore, è come se vi fosse un sovraccarico o un corto, ma dovrebbe scattare anche l'interruttore del garage (a meno che non sia un differenziale puro...).

saluti :!:
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[4] Re: Problema garage

Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 28 nov 2014, 20:14

Eh il problema è tutto lì.. Non abbiamo lo schema, penso che controllerò un po' i fili e gli interruttori sono tutti apposto altrimenti chiameremo l'elettricista
Avatar utente
Foto UtenteScatenaStefano
15 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 22 nov 2014, 20:13

0
voti

[5] Re: Problema garage

Messaggioda Foto UtenteScatenaStefano » 18 dic 2014, 22:23

Comunque dopo aver aperto l'interruttore è uscito un fiume d'acqua.. era lì il problema..
Avatar utente
Foto UtenteScatenaStefano
15 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 22 nov 2014, 20:13

0
voti

[6] Re: Problema garage

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 14:55

grado di protezione IP troppo elevato :mrgreen:
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Problema garage

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 15:11

:D :D credevo fosse solo una tipica pratica di noi trentini invece vedo che è diffusa
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: Problema garage

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 15:14

infatti a corredo del corpo illuminante IP67 il costruttore offre una punta da trapano, in primo luogo l'installatore non capisce a cosa serve ma dopo un paio di anni di funzionamento intende la ragione di tale attrezzatura :lol:
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12