Caspita è vero... Tutto chiaro...
In poche parole bisogna fare in modo che la fase che non è "in uso" non debba essere collegata con le fasi degli altri motori... E quindi occorre utilizzare dei relè...
Diciamo che il difetto mi si è presentato perché ho fatto la prova mettendoli in parallelo. Se avessi provato subito con la domotica (e quindi per un relè per la salita ed uno per la discesa per ogni motore) questo problema non si sarebbe manifestato...
Giusto?
problema tapparelle motorizzate
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Ho fatto un test seguendo i suggerimenti di Lambon...
Funziona!!!!
Ho collegato il neutro ad entrambi i motori ed ho fornito la fase ai due motori (collegandoli in parallelo). ora però ho scollegato (come farebbero i relè) la fase della seconda direzione tra i due motori...
Praticamente i motori sono sempre collegati in parallelo però quello che infastidisce è la corrente che "ritorna" sull'altra fase quando un motore raggiunge il finecorsa.
Con i relè effettivamente si risolve tutto in quanto mettono in comune le fasi dei motori solo nel verso di marcia desiderato ed isolano le fasi dell'altra direzione.
Grazie mille, spero che questa mia avventura possa esser utile per qualcun altro.

Funziona!!!!
Ho collegato il neutro ad entrambi i motori ed ho fornito la fase ai due motori (collegandoli in parallelo). ora però ho scollegato (come farebbero i relè) la fase della seconda direzione tra i due motori...
Praticamente i motori sono sempre collegati in parallelo però quello che infastidisce è la corrente che "ritorna" sull'altra fase quando un motore raggiunge il finecorsa.
Con i relè effettivamente si risolve tutto in quanto mettono in comune le fasi dei motori solo nel verso di marcia desiderato ed isolano le fasi dell'altra direzione.
Grazie mille, spero che questa mia avventura possa esser utile per qualcun altro.

-

enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 30 dic 2014, 20:54
0
voti
Ciao, continuo con una domanda...
Solitamente il motore delle tapparelle che cosfi può avere?
Mi farebbe comodo saperlo per poter decidere il rele con cui comandarle.
Grazie
Solitamente il motore delle tapparelle che cosfi può avere?
Mi farebbe comodo saperlo per poter decidere il rele con cui comandarle.
Grazie
-

enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 30 dic 2014, 20:54
0
voti
Ciao a tutti , sono nuovo del forum , ho il tuo stesso problema , posso chiederti quali rele hai utilizzato e se hai una foto o uno schema del loro collegamento ?
Grazie 1000!
Grazie 1000!
-

Mclarensmart
0 1 - Messaggi: 1
- Iscritto il: 19 ago 2018, 9:51
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)