Messaggioda Foto Utentebguaglione » 14 gen 2015, 23:10

Salve a tutti, un consiglio su come realizzare quadretto per impianto che comanda 2 linee luci esterne:
Accendere e spegnere manualmente dall'interno di 2 appartamenti, le singole linee con 2 pulsanti, a qualsiasi ora del giorno e notte
Accendere e spegnere (con timer) una delle due linee.

grazie

Materiale disponibile:
1 interruttore differenziale magnet.co 25A
3 magnet.co da 10A
2 contattori 20A
1 timer 16A
2 relè interruttore
Avatar utente
Foto Utentebguaglione
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 4 feb 2010, 16:33

0
voti

[2] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 14 gen 2015, 23:21

bguaglione ha scritto: linee con 2 pulsanti
Materiale disponibile:
1 interruttore differenziale magnet.co 25A
3 magnet.co da 10A
2 contattori 20A
1 timer 16A
2 relè interruttore


Nel materiale disponibile non hai pulsanti quindi non puoi realizzare l'impianto :mrgreen:

Scherzi a parte, a te serve lo scherma per montare il tutto?
devi utilizzare tutto il materiale?

O_/
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
597 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58

0
voti

[3] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentebguaglione » 14 gen 2015, 23:56

haahha
Si un schema per non incartarmi ;-)
il materiale non necessariamente, solo per evitare di comprare altro...
O_/
Avatar utente
Foto Utentebguaglione
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 4 feb 2010, 16:33

0
voti

[4] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentealdofad » 14 gen 2015, 23:58

bguaglione ha scritto:Si un schema per non incartarmi ;-)

Comincia magari a postarlo tu uno schema con Fidocadj, sarà statisticamente più facile trovare qualcuno che lo corregga piuttosto che farlo da capo
Avatar utente
Foto Utentealdofad
853 4 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 689
Iscritto il: 21 gen 2014, 1:07
Località: Treviso

0
voti

[5] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 gen 2015, 0:04

Ho un dubbio sulla traccia

Vuoi accendere esempio 3 luci esterne dall'interno di due appartamenti e in ogni appartamento ci devono essere due pulsanti per accendere e spegnere.
Poi da uno dei due appartamenti vuoi che dopo un tot tempo le luci si spengono.
giusto?

Se la risposta è SI, andrebbe bene se le luci si spegnessero dopo un tot tempo da entrambi gli appartamenti? (sarebbe più facile realizzare l'impianto)
O_/
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
597 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58

0
voti

[6] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentebguaglione » 15 gen 2015, 0:22

il quadro va nel vano contatore comune dei due appartamenti.
i 2 pulsanti per appartamento, sono in parallelo e arrivano nel vano comune, dove arrivano anche le 2 linee con circa 10 pali per linea.

in linea di massima
differenziale magnet.co > 2 magnet.co da 10A > 2 contattori 20A > linee luci
1 magnet.co 10A > timer > su una linea e attivare 1 dei contattori
2 relè interruttore > attivano i 2 contattori
il dubbio è quando accendo manualmente la linea con il timer> il relè chiude il contattore, e poi l'ora x si accende il timer... :roll:
Avatar utente
Foto Utentebguaglione
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 4 feb 2010, 16:33

0
voti

[7] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentebguaglione » 15 gen 2015, 9:45

bguaglione ha scritto:
il dubbio è quando accendo manualmente la linea con il timer> il relè chiude il contattore, e poi l'ora x si accende il timer... :roll:

Cerco di spiegare meglio il problema:
Se accendo manualmente (linea con timer): si eccitata la bobina del contattore tramite relè, quando interviene il timer e già eccitata, quindi doppia fase sulla bobina contatore... poi una volta che il timer stacca, rimarrà sempre una fase del relè... quindi il timer non farà staccare le luci al mattino, rimarranno le luci sempre accese ?%
Avatar utente
Foto Utentebguaglione
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 4 feb 2010, 16:33

0
voti

[8] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 gen 2015, 22:20

perché usi i contattori? Secondo me non ce n'è bisogno

Metti i 4 pulsanti (due per appartamento) e li colleghi alla bobina del relè
Colleghi la fase al contatto del relè e l'uscita va alle luci
In parallelo, a valle del contatto del relè, colleghi l'uscita del contatto NO del timer

ora provo a disegnare un circuito e lo posto :)
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 15 gen 2015, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
597 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58

0
voti

[9] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 gen 2015, 22:32

per semplificarmi il tutto ho fatto uno schema di principio..

Anche se è un pulsante ne metti quanti ne vuoi tu in parallelo
A monte di tutto l'impianto dovranno esserci i dispositivi di sicurezza (MTD ecc) per rispettare le varie norme



Prima di realizzare l'impianto aspetta il parere di chi ne sà più di me, potrei aver commesso errori
O_/

NB il circuito del timer potrebbe variare dal tipo di timer che possiedi
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
597 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58

0
voti

[10] Re: Luci esterne auto/ manualmente

Messaggioda Foto Utentebguaglione » 16 gen 2015, 22:36

grazie della pazienza e per aver disegnato schema :ok:
Lo schema secondo me va benissimo per pochi punti luci, ma su una linea lunga 70/80mt con 10 e passa punti luci... i contattori ci vogliono.

La soluzione potrebbe essere mettere un altro contattore a valle del contattore linea Timer, ed eccitato dal timer