Cavi e colori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
[11] Re: Cavi e colori
Ben ritrovato isidoro, la cei 64-8 ed 7 obbliga ad usare il giallo verde per ciò che riguarda la parte protezione messa a terra ed il colore blu per il conduttore neutro raccomanda poi nero marrone grigio per le fasi non ho in questo momento a disposizione la norma per essere più preciso
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
4
voti
[12] Re: Cavi e colori
IsidoroKZ ha scritto:Per mia curiosita`, in quali casi e` ammissibile la ricolorazione alle estremita` di un conduttore in un cavo multipolare?
In teoria mai, per tutti i conduttori, il divieto normativo riguarda esplicitamente il conduttore di neutro e quello di terra.
Solo in impianti esistenti, chi valuta e poi certifica si assume la responsabilità di accettare o meno delle situazioni non conformi alla regola dell'arte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
[13] Re: Cavi e colori
Grazie Mike e iosolo35!
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
[15] Re: Cavi e colori
Anche a mio parere la situazione non è così tragica come dipinta dei primi interventi.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
[17] Re: Cavi e colori
magoxax ha scritto:Io contesterei anche il lavoro di chi, nel 2015, mi scrive "Forza Motrice".

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[18] Re: Cavi e colori
Cei 64-8
514.3 Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
514.3.1 Generalità In un cavo multipolare, in assenza di conduttore di neutro (o di conduttore
mediano), l’anima di colore blu può essere usata come conduttore di fase. Per i conduttori di
messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun
colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione giallo-verde ed i
morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma
CEI EN 60445 (CEI 16-2).
514.3.2 Conduttore di neutro o di punto mediano
I conduttori di neutro o di punto mediano devono essere identificati dal colore blu per tutta la
loro lunghezza.
NOTA Per certi tipi di cavi, vedere da 514.3.3 a 514.3.8.
514.3.3 Conduttore di protezione
I conduttori di protezione devono essere identificati dalla combinazione bicolore giallo/verde e
questa combinazione non deve essere usata per altri scopi, per tutta la loro lunghezza.
[i]514.3.7 Identificazione dei cavi unipolari con o senza guaina
Si raccomanda di identificare i conduttori di fase per tutta la loro lunghezza con i colori
marrone o nero o grigio. È permesso l’uso di uno di questi colori per tutti i conduttori di fase
in un circuito.
I cavi unipolari con o senza guaina conformi alla loro relativa norma che non sono disponibili
con isolamento giallo/verde o blu, per es. nel caso di grandi sezioni, superiori a 16 mm²,
possono essere usati come:
conduttore di protezione se è fornita una marcatura giallo/verde a ciascuna estremità;
conduttore PEN se è fornita una marcatura giallo/verde e una marcatura blu a ciascuna
estremità;
conduttore di neutro se è fornita una marcatura blu a ciascuna estremità.
514.3 Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
514.3.1 Generalità In un cavo multipolare, in assenza di conduttore di neutro (o di conduttore
mediano), l’anima di colore blu può essere usata come conduttore di fase. Per i conduttori di
messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun
colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione giallo-verde ed i
morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma
CEI EN 60445 (CEI 16-2).
514.3.2 Conduttore di neutro o di punto mediano
I conduttori di neutro o di punto mediano devono essere identificati dal colore blu per tutta la
loro lunghezza.
NOTA Per certi tipi di cavi, vedere da 514.3.3 a 514.3.8.
514.3.3 Conduttore di protezione
I conduttori di protezione devono essere identificati dalla combinazione bicolore giallo/verde e
questa combinazione non deve essere usata per altri scopi, per tutta la loro lunghezza.
[i]514.3.7 Identificazione dei cavi unipolari con o senza guaina
Si raccomanda di identificare i conduttori di fase per tutta la loro lunghezza con i colori
marrone o nero o grigio. È permesso l’uso di uno di questi colori per tutti i conduttori di fase
in un circuito.
I cavi unipolari con o senza guaina conformi alla loro relativa norma che non sono disponibili
con isolamento giallo/verde o blu, per es. nel caso di grandi sezioni, superiori a 16 mm²,
possono essere usati come:
conduttore di protezione se è fornita una marcatura giallo/verde a ciascuna estremità;
conduttore PEN se è fornita una marcatura giallo/verde e una marcatura blu a ciascuna
estremità;
conduttore di neutro se è fornita una marcatura blu a ciascuna estremità.
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)