Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi e colori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 gen 2015, 12:13

Ben ritrovato isidoro, la cei 64-8 ed 7 obbliga ad usare il giallo verde per ciò che riguarda la parte protezione messa a terra ed il colore blu per il conduttore neutro raccomanda poi nero marrone grigio per le fasi non ho in questo momento a disposizione la norma per essere più preciso
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

4
voti

[12] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2015, 12:32

IsidoroKZ ha scritto:Per mia curiosita`, in quali casi e` ammissibile la ricolorazione alle estremita` di un conduttore in un cavo multipolare?


In teoria mai, per tutti i conduttori, il divieto normativo riguarda esplicitamente il conduttore di neutro e quello di terra.
Solo in impianti esistenti, chi valuta e poi certifica si assume la responsabilità di accettare o meno delle situazioni non conformi alla regola dell'arte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[13] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 gen 2015, 12:36

Grazie Mike e iosolo35!
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[14] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 gen 2015, 12:41

Quando posso contraccambio volentieri i consigli ricevuti saluti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[15] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 gen 2015, 12:50

Anche a mio parere la situazione non è così tragica come dipinta dei primi interventi.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[16] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 16 gen 2015, 14:39

Io contesterei anche il lavoro di chi, nel 2015, mi scrive "Forza Motrice". :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[17] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2015, 17:11

magoxax ha scritto:Io contesterei anche il lavoro di chi, nel 2015, mi scrive "Forza Motrice". :mrgreen:


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Cavi e colori

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 18 gen 2015, 15:51

Cei 64-8


514.3 Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
514.3.1 Generalità In un cavo multipolare, in assenza di conduttore di neutro (o di conduttore
mediano), l’anima di colore blu può essere usata come conduttore di fase. Per i conduttori di
messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun
colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione giallo-verde ed i
morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma
CEI EN 60445 (CEI 16-2).


514.3.2 Conduttore di neutro o di punto mediano
I conduttori di neutro o di punto mediano devono essere identificati dal colore blu per tutta la
loro lunghezza.
NOTA Per certi tipi di cavi, vedere da 514.3.3 a 514.3.8.
514.3.3 Conduttore di protezione
I conduttori di protezione devono essere identificati dalla combinazione bicolore giallo/verde e
questa combinazione non deve essere usata per altri scopi, per tutta la loro lunghezza.


[i]514.3.7 Identificazione dei cavi unipolari con o senza guaina
Si raccomanda di identificare i conduttori di fase per tutta la loro lunghezza con i colori
marrone o nero o grigio. È permesso l’uso di uno di questi colori per tutti i conduttori di fase
in un circuito.
I cavi unipolari con o senza guaina conformi alla loro relativa norma che non sono disponibili
con isolamento giallo/verde o blu, per es. nel caso di grandi sezioni, superiori a 16 mm²,
possono essere usati come:
conduttore di protezione se è fornita una marcatura giallo/verde a ciascuna estremità;
conduttore PEN se è fornita una marcatura giallo/verde e una marcatura blu a ciascuna
estremità;
conduttore di neutro se è fornita una marcatura blu a ciascuna estremità.
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea