da
kiba » 28 gen 2015, 13:37
Nel testo non vedo specificate le condizioni con cui il fluido esce da evaporatore e condensatore, ma a mio avviso un'ipotesi coerente potrebbe essere affermare che il refrigerante esca dall'evaporatore in condizioni di vapore saturo (x = 1) ed esca dal condensatore in condizioni di liquido saturo (x = 0)
Con questa affermazione (e sapendo che l'evaporatore funziona a 0°C) le condizioni del punto d'ingresso al compressore sono completamente note.
Adesso sapendo la portata di refrigerante e la potenza che assorbe il compressore puoi trovare l'entalpia all'uscita del compressore.
La trasformazione che coinvolge il condensatore è per definizione ISOTERMA quindi la temperatura all'uscita del condensatore è = alla temperatura all'uscita del compressore.

= 23,75 kJ/kg
h (0°C) = 390 kJ/kg
h (uscita compr.) = 390 + 23,75 = 413,75 kJ/kg
h (uscita cond.) = 240 kJ/kg
Flusso fornito = 0,04*(390 - 240) = 6 kW
Temperatura in uscita dal condensatore: la trovi sul diagamma p-h del refrigerante (a occhio direi che la soluzione fornita è corretta.
Il metodo grafico forse è un po' impreciso ma è FAVOLOSAMENTE RAPIDO
Ti allego un esempio di diagramma: