Messaggioda Foto Utentesimp » 27 gen 2015, 10:09

Ciao a tutti.
Una curiosità. Ho una cassetta in PVC da parete, grado IP 55 con passacavi (dette "tettarelle").
31QIIcjySJL.jpg
31QIIcjySJL.jpg (11.83 KiB) Osservato 6935 volte

Se taglio il passacavo per entrare con il cavo FG7M1 è sempre garantito il grado IP55?
Se volessi mettere un pressacavo (cavo con diametro 13mm) sapreste un codice GW?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[2] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 gen 2015, 13:43

Ad ognuno il suo fai riferimento al costruttore della cassetta che ti sapra' indicare le procedure corrette e gli accessori per poter eseguire il lavoro a regola d'arte
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 gen 2015, 18:57

simp ha scritto:Se taglio il passacavo per entrare con il cavo FG7M1 è sempre garantito il grado IP55?


No, si declassa a IP 40, devi usare un pressacavo.

simp ha scritto:Se volessi mettere un pressacavo (cavo con diametro 13mm) sapreste un codice GW?
Grazie


Passo. :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 gen 2015, 19:15

Codice GW 52 002.
Come già anticipato se tagli la parte in gomma perdi il grado IP.
Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette devi utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante su cui monterai i pressacavo.
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

1
voti

[5] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 gen 2015, 22:43

dadituri ha scritto:Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette devi utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante su cui monterai i pressacavo.

metti il pressacavo sui tappini copri viti? :-M

dadituri ha scritto:Come già anticipato se tagli la parte in gomma perdi il grado IP.

come metti il pressacavo se non tagli la gomma?

in ogni caso è orrendo vedere il cavo che entra per perforazione del passacavo, ma allora perché l'hanno chiamato così? :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

3
voti

[6] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 gen 2015, 10:18

Purtroppo sono curioso :mrgreen:
lettera di risposta Gewiss, che ringrazio per la gentilezza


…in relazione alla Sua richiesta Le espongo cosa è richiesto a livello normativo per i cosiddetti “passacavi”, ovvero dalla norma di prodotto che regolamenta questa famiglia di prodotti – EN 60670-1 e EN 60670-22.

Benché le scatole siano fornite con i passacavi “chiusi”, in fase di test e certificazione con il marchio (in questo caso IMQ) viene testato non solo l’accoppiamento fondo/coperchio o fondo passacavo, ma anche l’accoppiamento tra il passacavo e i tubi/cavi che è possibile installarci. Questo perché viene simulata la condizione installativa del prodotto.

La situazione comunque presuppone che le aperture fatte sui passacavi vengano realizzate a “regola dell’arte” quindi senza compromettere il mantenimento del grado IP. Pertanto sono lavorazioni che fanno ricadere sull’installatore tale aspetto.

Per cercare di ovviare a questa aspetto, il nuovo passacavo è stato studiato per facilitare e limitare eventuali errori inglobando una parte a membrana nella normale struttura a gradini del passacavo. Tali vantaggi sono riscontrabili a patto che il lavoro non venga svolto in maniera approssimativa.

INSERIMENTO CAVI
Data l’internazionalità del prodotto, il passacavo deve permettere l’inserimento di cavi flessibili e rigidi. La parte interessata a ciò è quella più interna con forma a cono, ed è possibile installare cavi con diametro esterno pari a Ø4÷14 mm.
Con l’utilizzo di cavi rigidi e rigidi/cordati è semplicemente necessario forzare tale zona con il cavo e i trefoli e avere così l’apertura necessaria. Con i cavi flessibili ovviamente sarà necessario l’ausilio di un attrezzo (giravite) con il quale realizzare una piccola apertura che sarà poi allargata dall’ingresso del cavo.
Tale soluzione tecnica (brevettata da GEWISS) permette così alla membrana di aderire perfettamente al cavo inserito e garantire il grado di protezione. Ovviamente la cura realizzativa è fondamentale a tale scopo.

INSERIMENTO TUBI
In questo caso la struttura non è stata modificata, ma solo migliorata. Migliorata la scanalatura tra un settore e l’altro per facilitarne il taglio e di conseguenza la tenuta sul tubo.

A tal proposito Le riporto il link alla nostra scheda tecnica dove sono riportate le istruzioni di utilizzo del prodotto, conformemente a quanto richiesto dalla norma.
http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs//F ... 1.1_IT.pdf<http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs/FILE/ZIT/CT_SERIE%2044%20CE_REV01.1_IT.pdf>;

Qualora necessitasse di ulteriori informazioni rimango a disposizione
Colgo l’occasione per porgerLe

Cordiali Saluti O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[7] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 gen 2015, 10:23

Grazie mille :D
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[8] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 29 gen 2015, 11:01

Insomma, anche le tettarelle hanno il loro perché! :D
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[9] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 gen 2015, 11:04

Ecco perché avevo risposto che era meglio contattare il costruttore…. Ad ognuno ul suo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Grado IP cassette di derivazione

Messaggioda Foto UtentePoirot » 30 gen 2015, 16:36

Il tipo di passacavo che si vede nella foto del primo post, comunque, non è quello a cui fa riferimento il link Gewiss.
Riferito a quel tipo di passacavo, quindi, per me la risposta alla domanda è che il grado di protezione IP55 non è più garantito.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1632