Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tensione fornitura troppo bassa 386V

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteTreste » 30 gen 2015, 17:49

Buon pomeriggio a tutti O_/

ho cercato nel forum, ma non ho trovato nulla..scusate forse la banalità della domanda,ma su distribuzione e impianti "civili" non sono aggiornato, ho avuto modo di parlare con dei colleghi per un problema che abbiamo su alcuni apparecchi dovuti a dei valori di tensione troppo bassi.

di fatto misuriamo circa 386V su tutte le fasi.

Nonostante la tensione sia in tolleranza del 10% la mia domanda è :
visto che in azienda abbiamo una cabina di MT con 2 trasformatori da 800kVA non è possibile farci alzare questo valore con una richiesta? come gestori della cabina sapete se è previsto o esiste un modo per correggere il valore in uscita dai trasformatori?
Avatar utente
Foto UtenteTreste
140 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 18 lug 2012, 11:34
Località: Trento

3
voti

[2] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 30 gen 2015, 18:10

Marca e modello di trasformatori?
Se i trasformatori sono a secco si ha la possibilità di aggiustare la tensione in uscita spostando delle barrette metalliche su morsettiere di connessione.
Ci possono essere 3 posizioni (+ o - 2,5%), 5 posizioni (+ o - 2x2,5%), 6 posizioni (+ 2x2,5%, -3x2,5%).
I valori percentuali si riferiscono al numero di spire dell'avvolgimento primario che si aggiungono (+) o sottraggono (-).
Per aumentare la tensione al secondario dovrai andare su "-" per diminuire il rapporto tra le spire.
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

1
voti

[3] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 30 gen 2015, 18:19

Questo è quello che potresti trovare dietro il tuo trasformatore (fonte TESAR - 5 posizioni).
tesar.jpg
Variazione rapporto spire
tesar.jpg (45.19 KiB) Osservato 8293 volte

Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[4] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteElectro » 30 gen 2015, 18:22

Se è vostrala cabina fate il cambio tacca.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[5] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 30 gen 2015, 18:27

Ma i 386 V li hai musurati in uscita dal trasformatore?
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

1
voti

[6] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 19:11

dadituri ha scritto:Se i trasformatori sono a secco si ha la possibilità di aggiustare la tensione in uscita [...]

di solito anche i trasformatori in olio, hanno il loro commutatore [da manovrare rigorosamente fuori tensione] del rapporto di tensione che consente di variare il numero di spire sull'avvolgimento MT

resta il fatto, come è stato già detto, che con 386 V (ma anche con 380), non dovrebbe soffrire nessun carico trifase e nemmeno monofase

puoi spiegarci cosa succede di preciso?

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteTreste » 31 gen 2015, 16:39

Ciao e grazie a tutti per le viste risposte.. Appena recupero il PC specifico meglio tutte le vostre domande.. Buona domenica per ora!!
Avatar utente
Foto UtenteTreste
140 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 18 lug 2012, 11:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteTreste » 2 feb 2015, 13:07

Ok vediamo di capire un pochino..

la cabina è del capannone dell'azienda dove lavoro, io non ho ha la gestione della cabina e non posso agire per fare modifiche verifiche ecc..(dovro semmai capire chi lo puo fare)

perche' dici che 386 V sono "bassi" ?

ritengo che siano bassi perché ho un laser di potenza collegato e notiamo delle discontinuità-irregolarità sul fascio di emissione (anche se la macchina di per se non ne risente) e volevamo capire se ciò era in corrispondenza di "picchi" negativi di tensione e quindi alzando mediamente il valore vedere se scomparivano.

Ma i 386 V li hai musurati in uscita dal trasformatore?

ci sono dei volmetri digitali che indicano il valore di uscita.non abbiamo misure sul tempo, ritengo possa essere anche più bassi/alti quello è il valore rilevato in un preciso momento.

Marca e modello di trasformatori?

sono dei SIEMENS 800KVA sono completamente ricoperti da una lamiera.
Purtroppo non riesco a recuperare il modello

provo a recuperare qualche info..

grazie a tutti delle vostre risposte, se avete altri suggerimenti, sono ben accetti O_/
Avatar utente
Foto UtenteTreste
140 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 18 lug 2012, 11:34
Località: Trento

1
voti

[9] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 2 feb 2015, 15:19

Che potenza ha questo laser?
Quanto dura l'emissione?
Se l'emissione è breve sarebbe necessario fare delle misure con un analizzatore di rete in corrispondenza di questa apparecchiatura.
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[10] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteTreste » 2 feb 2015, 18:09

Grazie Dario
In realtà ho verificato che anche il laser ha una regolazione in tensione purchè quest'ultima rimanga costante.. per la fluttuazione occorre uno stabilizzatore di tensione, ma stiamo lavorando su altre strade per risolvere la questione che si è presentata.

mille grazie ancora iOi buona serata O_/
Avatar utente
Foto UtenteTreste
140 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 18 lug 2012, 11:34
Località: Trento

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti