[21] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto Utenteema156 » 4 feb 2015, 15:29

Grazie mille a tutti

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteema156
10 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 25 set 2014, 12:10

0
voti

[22] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 feb 2015, 16:05

dadituri ha scritto:Il futuro sono gli UPS off-line (con il convertitori in stand-by intervengono a tempo zero in caso di anomalie di tensione).


Cioè? Gli UPS IGBT a doppia conversione sono superati?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[23] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 4 feb 2015, 16:36

No, non sono superati però nel contesto datacenter dove ci sono paralleli di UPS di centinaia di kVA (diciamo anche migliaia...) si sono affacciati sul mercato questi UPS che hanno il convertitore off line che in caso di anomalie di tensione interviene a tempo zero.
Per queste potenze il risparmio è notevole.
http://www.riello-ups.it/uploads/file/167/1167/ENI_Green_Data_Centre_ITA.pdf
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[24] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 feb 2015, 17:42

Interessante, grazie! :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[25] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2015, 17:56

dipende dall'applicazione: gli UPS off-line proteggono solo dai primi 3 tipi di disturbi di rete secondo la IEC 62040-3.

http://www.datacenter-insider.de/rechen ... es/409503/
purtroppo è in tedesco :twisted: ma la tabella è chiara se si ha la norma ;-)

gli offline switchano con interruzione di 10 ms, per alcuni server è troppo
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34