0
voti

[11] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 5 feb 2015, 15:19

anche se ho paura che in 0,5s qualche danno sulle appar. elettroniche ci sia lo stesso

probabile , ma se hai anche gli SPD sulle linee monofase e ancora meglio . :-)
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[12] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 16:54

Grazie x le osservazioni, diciamo che forse una soluzione sicura al 100% non c'è però si può tentare con i relè finder e in effetti con gli spd di arginare i danni

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[13] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 17:32

Mi chiedo però se metto il relè a monte dell'impianto (inizio linea) e il guasto si verifica su un quadro secondario, siamo sicuri che il relè scatti? Per me scatta solo se il neutro si interrompe a monte e quindi se lo metto ad inizio linea per intenderci subito a valle contatore, scatterà solo se su linea enel avviene il guasto........
Che dite?? :roll: :roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[14] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 feb 2015, 17:51

Ho dato uno sguardo, il relè in questione costa 104€ di listino.
Immagino sia necessario utilizzarne 3 ed in aggiunta un teleruttore.
Se non viene impostata la soglia di Umin probabilmente si evitano anche gli interventi indesiderati.

L'accoppiata con gli scaricatori mi sembra un ottima soluzione!

ops ho sovrapposto il post...
Che dite??

direi si si.

però a me quello che fa paura è proprio enel.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[15] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 18:00

Si enel fa paura ma il mio post è nato perché il neutro si è interrotto per causa accidentale su un quadro secondario causando un danno di alcune migliaia di euro e alla fine la soluzione trovata non avrebbe portato alcun beneficio.
comunque la proporrò al cliente e poi vediamo cosa mi dice
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[16] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 feb 2015, 18:07

beh se le apparecchiature che potrebbero subire danni hanno un valore elevato riproponi i relè nel punto più vicino possibile alle stesse.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[17] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 18:08

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[18] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 feb 2015, 18:13

Io non metterei un generico "relè di massima tensione" ma un apposito dispositivo di protezione, noto con l'acronimo POP Power frequency overvoltage protective device. La norma di riferimento esiste da un po' e si chiama EN 50550.

Cercate e troverete.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[19] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 feb 2015, 18:16

Mi chiedo però se metto il relè a monte dell'impianto (inizio linea) e il guasto si verifica su un quadro secondario, siamo sicuri che il relè scatti?


Direi che va messo all'inizio delle linee monofase derivate da una trifase.
Oppure su una linea trifase, a monte di tutte le derivazioni monofase.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[20] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 18:21

Ho visto che Dehn ha un dispositivo SPD+POP+MCB che in effetti unisce un po tutto quello che ci siam detti nei post precedenti e quindi potrebbe essere una valida soluzione anche se anch'esso ovviamente ha il limite che agisce per guasti a monte.....
Grazie per la dritta dei POP :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6