GiusF ha scritto:1) la 61439 riguardasse il quadro bordo macchina che può essere direttamente posizionato nel telaio delle macchine da controllare e proteggere
La norma in questione riguarda la costruzione di tutte le tipologie di quadri elettrici, anche quelli da installare sulle macchine.
GiusF ha scritto:2) la "602041-1 riguarda tutto l'equipaggiamento elettrico della macchina"
a questo punto non mi è chiaro quando applicare l'una, l'altra o entrambe.
Esatto, tutto l'equipaggiamento elettrico compreso il quadro elettrico che può essere un "oggetto" a se stante e in quel caso si applica anche la CEI EN 61439 (60204-1 + 61439), oppure distribuito all'interno della macchina/macchinario e in tal caso applichi solo la CEI EN 60204-1