info differenziali tarabili
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
180 ohm è il limite massimo della resistenza di neutro imposto al distributore. Non vuol dire che sia quello il valore effettivo. Anzi generalmente è di molto (molto-molto) inferiore. Nel momento che io ho conferma di un valore inferiore (tramite una semplice misura della resistenza dell'anello di guasto) chi mi può impedire di utilizzare il valore di soglia differenziale a me più congeniale, una volta che garantisco il valore di tensione limite di contatto?
1
voti
Dato che il valore della resistenza del neutro può essere di 180 ohm è buona norma considerare tale valore come valore limite e regolarsi di conseguenza.Tale valore può cambiare ma per ragioni di sicurezza sarebbe meglio attenersi a questo valore cautelativo.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
1
voti
paolo a m ha scritto:Nel momento che io ho conferma di un valore inferiore (tramite una semplice misura della resistenza dell'anello di guasto) chi mi può impedire di utilizzare il valore di soglia differenziale a me più congeniale, una volta che garantisco il valore di tensione limite di contatto?
Te lo dice il fatto che il Distributore BT ti garatisce quel valore massimo di Rn e se lo misuri minore in teoria potrebbe alzarsi senza che nessuno ti avvisi.
0
voti
Sono contento che la pensi come me.
A buon intenditore poche parole.
A buon intenditore poche parole.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
concordando con
Romeo aggiungo anche che la cei 0-16 e la cei 0-21 vanno seguite punto e basta, poi i calcoli elettrotecnici lasciamoli nella giusta sezione se contraddittori alla normativa vigente, altrimenti risultano fuorvianti.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)