Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

G.E. monofase su impianto trifase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: G.E. monofase su impianto trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 mar 2015, 10:55

sì, ma il trifase non funziona ugualmente
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: G.E. monofase su impianto trifase

Messaggioda Foto Utentelequadro » 10 mar 2015, 11:49

Giusto! hai ragione! :ok:

Ritornando indietro nel discorso:
Attilio ha scritto:sì perché la "lettura" è vettoriale, ma non basta!
per consentire al differenziale di potere funzionare il G.E. deve avere un polo a terra (come nei sistemi TN),
spesso i piccoli gruppi possono funzionare similarmente agli IT, in tal caso la protezione dai contatti indiretti viene gestita per "isolamento da terra" del circuito di alimentazione e il differenziale non sentirebbe niente [salvo le dovute eccezioni se gli effetti capacitivi non risultassero trascurabili]


Il gruppo elettrogeno non è impiegato in posizione fissa, vorrebbero collegarlo all'occorrenza.
In questo caso converrebbe utilizzare per la protezione dai contatti indiretti un sistema IT, giusto?
Dovrei mantenere il centro stella del gruppo isolato, quindi non dovrei prevedere nulla! basta collegarlo all'occorrenza e basta! giusto?
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[13] Re: G.E. monofase su impianto trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 mar 2015, 18:02

lequadro ha scritto:In questo caso converrebbe utilizzare per la protezione dai contatti indiretti un sistema IT, giusto?

essendo per uso occasionale, potrebbe essere conveniente, di fatto i differenziali presumo siano già installati, quindi visto che alla fine lo posizionerai a monte dell'impianto la cosa più logica a mio avviso sarebbe di utilizzarlo come fosse un TN

lequadro ha scritto:Dovrei mantenere il centro stella del gruppo isolato

è un generatore monofase, non ha "stelle" ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: G.E. monofase su impianto trifase

Messaggioda Foto Utentelequadro » 11 mar 2015, 9:41

Ok, grazie mille per il tuo aiuto.

Attilio ha scritto:è un generatore monofase, non ha "stelle" ;-)


Hai ragione, mi trovavo tra le nuvole quando ho detto quella corbelleria! :D

Ciao e grazie
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti