Ampliamento Quadro Elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
E' possibile ampliare un Quadro Generale installando di fatto un altro Q. Elettrico affiancato, distante pero' almeno 50cm. dall'esistente e alimentato dallo stesso?
0
voti
Certo che è possibile.
Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.
Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Il problema,Iosolo35, e' che nel quadro nuovo andrebbero installati 4 Interruttori generali, M.T. diff.,da 160A a protezione dei montanti di piano. Quindi installare un altro intrerruttore di protezione significa installare un 630 A, con le problematiche che ne conseguono.(costi,spazio etc.)
0
voti
bicio8591 ha scritto:E' possibile ampliare un Quadro Generale installando di fatto un altro Q. Elettrico affiancato, distante pero' almeno 50cm. dall'esistente e alimentato dallo stesso?
Certo che è possibile, in un ambiente ordinario puoi derivarti entro 3 metri dalle sbarre.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Romeo ha scritto:Certo che è possibile.
Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.
Secondo quanto specificato nel D.M. 37/2008 nonché dalla norma CEI 0-14, per modifica sostanziale si intendono quelle modifiche impiantistiche che interessino gran parte dell’impianto, ad esempio:
• Cambio della tensione di alimentazione da alta a bassa tensione.
• Aumenti di potenza con modifica del quadro principale o della cabina
• Cambio di destinazione d’uso degli ambienti di lavoro per cui risulta applicabile una diversa normativa tecnica.
A seguito dell’introduzione delle “modifiche sostanziali“ all’impianto, l’installatore rilascia al committente una dichiarazione di conformità “per ampliamento” o “trasformazione”.
Nel caso specifico mi pare di capire che non ci sia un vero e proprio ampliamento di potenza dato che il quadro generale dal quale si deriva rimane lo stesso e quindi non c'è un aumento di potenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si, Mike, non c'e' un aumento di potenza. vengono installate queste 4 protezioni a servizio di altrettanti montanti che andranno ad alimentare 4 Q.Elettrici di zona. La potenza era gia' stata prevista progettualmente prima l'esecuzione del quadro, interruttore generale e barrature, solo che lo spazio riservato a queste future installazioni e' stato , nel frattempo, (4 o 5anni) utilizzato per installare degli automatismi per cupolini e alcuni moduli PLC.
Grazie.
Grazie.
0
voti
Se ho capito bene:
1- in fase di progetto viene previsto un QE per una potenza X
2- in fase d'utilizzo la potenza realmente necessaria è minore di X e quindi lo spazio nel QE viene diversamente impegnato
3- ora si vorrebbe impiegare la potenza X originariamente prevista
Magari mi sbaglio, ma mi pare come un aumento di potenza
1- in fase di progetto viene previsto un QE per una potenza X
2- in fase d'utilizzo la potenza realmente necessaria è minore di X e quindi lo spazio nel QE viene diversamente impegnato
3- ora si vorrebbe impiegare la potenza X originariamente prevista
Magari mi sbaglio, ma mi pare come un aumento di potenza
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)