Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 mar 2015, 16:30

...hanno detto che le linee di alimentazione non devono mai essere sganciate

Attenzione che nei locali antincendio, spesso e volentieri, arrivano due distinte alimentazioni.
Una linea "preferenziale" e non soggetta a sganci per le elettropompe antincendio ed una linea "ordinaria", ed in quanto tale soggetta a sgancio, per i servizi (luci, prese, eventuale riscaldamento).
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

2
voti

[12] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2015, 19:48

magoxax ha scritto:Attenzione che nei locali antincendio, spesso e volentieri, arrivano due distinte alimentazioni.
Una linea "preferenziale" e non soggetta a sganci per le elettropompe antincendio ed una linea "ordinaria", ed in quanto tale soggetta a sgancio, per i servizi (luci, prese, eventuale riscaldamento).


Si ma, almeno che il locale pompa antincendio sia privo di compartimentazioni (impossibile), non c'è alcun motivo di installare un pulsante di sgancio per le utenze ordinarie; e nessuna norma che lo richiede.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[13] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 mar 2015, 14:30

Comunque Foto UtenteMike questo quesito me lo hanno sottoposto ancora altre volte negli anni passati credo sia per la fobia che hanno tanti colleghi nei confronti dei VVF si tende a pensare che tutto ciò che è legato all'antincendio debba avere un pulsante di emergenza in grado di togliere tensione quando serve ma in questo caso sicuramente si sbaglia
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[14] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteBugo » 23 mar 2015, 12:06

Si impara sempre qualcosa. Grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

1
voti

[15] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteGiacomoCarli83 » 23 mar 2015, 13:11

ni si smette mai di imparare grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoCarli83
61 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 9 feb 2015, 14:17

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti