[11] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteferri » 30 gen 2015, 16:34

ithanith ha scritto:Potenza complessiva / 230v cosfi

Sicuro? il tuo sistema è trifase...
poi come dice Foto UtenteMike si semplifica la cosa.. a meno che non sia un esercizio scolastico
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[12] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2015, 17:28

ithanith ha scritto:
∆E’ = caduta di tensione di fase = ∆V’/2 = 11.5 V / 2 = 5.75V


Perché hai dimezzato la caduta di tensione?
Se il sistema è equilibrato sul neutro non c'è caduta di tensione, o forse non ho capito il tuo procedimento.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[13] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 mar 2015, 1:46

ithanith ha scritto:∆E’ = caduta di tensione di fase = ∆V’/2 = 11.5 V / 2 = 5.75V

Non devi dividere per due. La caduta è tutta sul filo di fase. Se il carico è equilibrato, il neutro non è percorso da corrente
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[14] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteithanith » 29 mar 2015, 17:46

A parte questo, il procedimento è corretto? E se ci fosse uno squilibrio di corrente tra le fasi dovrei dividere per due?
Avatar utente
Foto Utenteithanith
34 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 26 ott 2012, 17:36

1
voti

[15] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mar 2015, 18:56

Il procedimento che hai usato è per una linea monofase. In questo caso dividi per due la caduta in quanto essa si distribuisce sui due fili. Se adotti lo stesso criterio anche per una linea trifase significa che stai considerandone il funzionamento monofase, quindi con le altre due fasi completamente scariche. Troverai una sezione maggiore di quella che sarebbe sufficiente con carico equilibrato, che però rispetta la caduta ammessa anche con carico completamente squilibrato.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[16] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteithanith » 30 mar 2015, 9:12

Grazie mille per la sua cortesia e pazienza ing Martini.
Scusi ma ho molti dubbi e leggendo tante slide da tanti posti diversi mi son confuso ancora di più le idee. La ringrazio già per le risposte che mi ha dato e se volesse aiutarmi ad avere le idee chiare su quel che di chiaro non ho non saprei cosa fare per Lei e per il forum stesso! Comunque ho provato ad eseguire un altro genere di calcolo e non capisco se tutto è ok. Ps ci sono 4 proiettori in più. Grazie ancora a tutti.


Il calcolo di seguito prova che la sezione del cavo pari a 6mmq utilizzata per l’alimentazione delle lanterne è idonea all’uso previsto.

Pl = potenza assorbita da ogni apparecchio = 100W + 20W = 120W
Il= corrente circolante in ogni apparecchio = Pl / (V*cosφ) = 120W / (230V*0.9) = 0.58A
Considerando 39 lanterne la potenza complessiva è:
Pcomplessiva= 39 * 120W = 4680W
Pcomplessiva proiettori= 4 * 400 W= 1600 W

Per cui la corrente di impiego per fase è:
Ib= Pfase R / (230V*cosφ) = 1560W+400W / (230V*0.9) = 9.47A
Ib= Pfase S / (230V*cosφ) = 1560W+400W / (230V*0.9) = 9.47A
Ib= Pfase T / (230V*cosφ) = 1560W+800W / (230V*0.9) = 11.4 A

Resistività del rame ρ= 0.02 Ω*mmq / m
Considerando la fase più caricata e quindi il caso più gravoso
∆V= (√3*ρ*L*Ib*cosφ) / S
∆ V = (√3*0.02*260*11.4*0.9) / 6 =15.40 V

In ragione della verifica effettuata la caduta di tensione della linea si colloca abbondantemente entro il limite del 5% fissato dalla normativa (15.40/400 ≈ 3.9%), per cui la linea consente anche la realizzazione di futuri ampliamenti che si potrebbero rendere necessari.
Quindi ragionevolmente la sezione utilizzata per l’alimentazione delle lanterne pari a 6mmq risulta essere più che sufficiente.

Utilizzando delle semplici formule inverse si può risalire al numero di pali che si potranno aggiungere in futuro, ed in particolare considerando una c.d.t. massima del 5% si ha:

x= 0,05 * 400V = 20V
Utilizzando la formule precedenti si può ricavare la corrente di fase
Ib= (20V * 6mmq) : (√3*(0.02 Ω*mmq / m) *260m*0.9) =14.81A
Quindi utilizzando sempre la formula inversa della formula che segue si può risalire a quante lanterne si possono aggiungere
Ib= Pfase T / (230V*cosφ) = X +800W / (230V*0.9) = 14.81 A
14,81A * (230V*0.9) =800W + X X= 2265 W
Avatar utente
Foto Utenteithanith
34 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 26 ott 2012, 17:36

1
voti

[17] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 mar 2015, 12:51

Nel calcolo della caduta non hai tenuto conto della reattanza del cavo.
Comunque non influisce molto per quella sezione
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Lezio&id=176http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Lezio&id=174
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[18] Re: Impianto illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteithanith » 30 mar 2015, 19:18

Quindi ho fatto bene i calcoli a parte il calcolo della reattanza. Grazie! sono contento di esserci riuscito e sopratutto sono contento del fatto che persone competenti come voi mi abbiano aiutato tanto! con tanta stima ... :D :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Avatar utente
Foto Utenteithanith
34 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 26 ott 2012, 17:36