[1] norme impianto elettrico per locale commerciale

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 13 apr 2015, 15:34

Ciao a tutti,

ho un quesito da porre , ovvero qualcuno mi sa indicare con certezza le norme per la progettazione di un impianto elettrico per un locale commerciale (Ottica)

ho visto la 64-8 ma non mi da indicazioni precise circa gli impianti nei locali commerciali

un grazie anticipato a chiunque voglia rispondermi
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[2] Re: norme impianto elettrico per locale commerciale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 apr 2015, 16:42

quanto è grande? è inserito in un'attività soggetta al cpi ovvero un centro commerciale?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[3] Re: norme impianto elettrico per locale commerciale

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 apr 2015, 16:56

Puoi trovare qualche utile riferimento nella Guida CEI 65-51

P.S. ovviamente intendevo CEI 64-51 - grazie a isolo35 per la precisazione.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[4] Re: norme impianto elettrico per locale commerciale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 apr 2015, 17:27

credo che Paolo volesse intendere la guida CEI 64-51, comunque se il negozio è un'attività o è inserito in un'attività soggetta al CPI è un luogo a maggior rischio in caso di incendio e per forza si devono applicare le procedure imposte dalla CEI 64-8 cap.751, poi la UNI EN 12464-1 per quanto riguarda l'illuminazione, la UNI EN 1838 per l'illuminazione di sicurezza assieme al D.M.27 luglio 2010, la CEI 64-12 per gli impianti di messa a terra ecc.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: norme impianto elettrico per locale commerciale

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 13 apr 2015, 18:02

Il locale non è all'interno di un centro commerciale ma è un classico negozio "a saracinesca" che da sulla strada , non è nemmeno un palazzo ma è solo un piano terra. il locale in tutto misura 64 mq ca.

Grazie a tutti per l'interessamento
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[6] Re: norme impianto elettrico per locale commerciale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 apr 2015, 7:58

allora valgono le regole generali per la progettazione la CEI 64-8, la CEi 64-12 per l'impianto di terra, la UNI EN 12464-1 per quanto riguarda l'illuminazione nei luoghi di lavoro, la UNI EN 1838 per l'illuminazione di sicurezza e le norme per la costruzione dei quadri elettrici
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica