[21] Re: impianto garage

Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 14 apr 2015, 22:20

Non mi aiuta nessuno?

Riepilogo: vorrei sapere se come sezione di un montante in tubo in aria lungo 38 m che alimenta un locale con sole prese da 16A protette da MT c 16, va bene un 4 mm2
Non mi interessa poter sfruttare l' intera potenza contrattuale(3 kW).
Ho trovato una tabella per il calcolo della caduta di tensione e con il 4 mm2 mi da minore del 4% vorrei però una vostra opinione.

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteaglieglie007
8 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 5 gen 2010, 20:24

0
voti

[22] Re: impianto garage

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 apr 2015, 7:12

certo che basta un linea da 4mmq protetta a monte da un MT da 16A te lo garantisco
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[23] Re: impianto garage

Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 29 apr 2015, 23:22

scusate son stato senza connessone....

quindo ok per mt da 16A sotto contatore, montante da 4 mm2 e nel locale mtdiff 16A con cavi da 2,5mm2?

Ho un'altra domanda che riguarda la messa a terra anche quella di casa, ma credo sia giusto aprire un altro thread.