Non mi aiuta nessuno?
Riepilogo: vorrei sapere se come sezione di un montante in tubo in aria lungo 38 m che alimenta un locale con sole prese da 16A protette da MT c 16, va bene un 4 mm2
Non mi interessa poter sfruttare l' intera potenza contrattuale(3 kW).
Ho trovato una tabella per il calcolo della caduta di tensione e con il 4 mm2 mi da minore del 4% vorrei però una vostra opinione.
Grazie
impianto garage
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[23] Re: impianto garage
scusate son stato senza connessone....
quindo ok per mt da 16A sotto contatore, montante da 4 mm2 e nel locale mtdiff 16A con cavi da 2,5mm2?
Ho un'altra domanda che riguarda la messa a terra anche quella di casa, ma credo sia giusto aprire un altro thread.
quindo ok per mt da 16A sotto contatore, montante da 4 mm2 e nel locale mtdiff 16A con cavi da 2,5mm2?
Ho un'altra domanda che riguarda la messa a terra anche quella di casa, ma credo sia giusto aprire un altro thread.
-

aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 5 gen 2010, 20:24
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)