da
attilio » 2 mag 2015, 15:34
alexcagliari ha scritto:Il differenziale interviene per dispersione ma NON per sovracorrente, è corretto?
questo vale per definizione!
il tuo interruttore è un
dispositivo compatto che combina entrambe le protezioni
la finestrella che viene occupata o meno dal cursore colorato è un modo come un altro discriminare quale dei due dispositivi abbia determinato l'apertura dell'interruttore
alexcagliari ha scritto:Senza la prova con PE NON collegato non si può già escludere un corto, corretto anche questo?
diciamo che al 99.9% il problema è quello ipotizzato fin dall'inizio, tuttavia può capitare che durante un transitorio dovuto ad una sovracorrente, anche il differenziale venga "disturbato"
non è però da escludere che anche a PE disconnesso, il differenziale possa nuovamente intervenire, dipende dalle capacità verso terra che si vengono a creare