[51] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 9:49

Ahahahahahsh :D :D :D :D
Non è che ne ho paura, mi occupo di elettrico da un po' e sono un p.i. ma non sono competente di certo nel settore automazione.
Il fatto è che la macchina è nuova, montata due giorni fa e con certificazione di quadro a norma.
Mi devo anche tutelare poiché se fosse un corto sarebbe grave in un macchinario appena consegnato.
Lunedì vediamo gli sviluppi :)
Avatar utente
Foto Utentealexcagliari
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
Località: Cagliari

0
voti

[52] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 10:28

quale interruttore interveniva? il primo a sx del quadro di cui mi hai inviato foto in mp?
se sì, hai notato se la finestra trasparente veniva impegnata da un cursore blu azzurro?

se una a piacere delle due condizioni non fosse "vera" allora probabilmente non c'è alcuna "dispersione" vista dal differenziale
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[53] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 10:30

Posso fare una prova tra qualche minuto e verifico al fine di darti la risposta Foto Utenteattilio!
Ho un lasso di tempo da quanto stacca sino ad arrivare al quadro (15 secondi) o quella luce se presente stacca prima che io arrivi?
Avatar utente
Foto Utentealexcagliari
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
Località: Cagliari

0
voti

[54] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 10:36

non è una luce ma un meccanismo che indica se l'interruttore è intervenuto per dispersione o per sovracorrente,
solo nel primo caso (dispersione) il quadratino viene impegnato dal cursore colorato

in ogni caso la segnalazione permane fin quando non si riarma l'interruttore
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[55] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 10:40

Foto Utenteattilio, prova da te richiesta effettuata!
Il risultato:

Immagine

Cursore blu presente..

E' sinonimo del quadro elettrico della cnc in corto?
Avatar utente
Foto Utentealexcagliari
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
Località: Cagliari

0
voti

[56] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 10:51

ok, interviene lo sganciatore differenziale, probabilmente in fase di carica dei condensatori

la prova del nove sarà la verifica con PE della cnc non collegato a terra
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[57] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 10:53

Quindi Foto Utenteattilio, se ho capito bene, la situazione attuale è:
    -Il differenziale interviene per dispersione ma NON per sovracorrente, è corretto?
    - Senza la prova con PE NON collegato non si può già escludere un corto, corretto anche questo?
Avatar utente
Foto Utentealexcagliari
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
Località: Cagliari

1
voti

[58] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 15:34

alexcagliari ha scritto:Il differenziale interviene per dispersione ma NON per sovracorrente, è corretto?

questo vale per definizione!
il tuo interruttore è un dispositivo compatto che combina entrambe le protezioni

la finestrella che viene occupata o meno dal cursore colorato è un modo come un altro discriminare quale dei due dispositivi abbia determinato l'apertura dell'interruttore

alexcagliari ha scritto:Senza la prova con PE NON collegato non si può già escludere un corto, corretto anche questo?

diciamo che al 99.9% il problema è quello ipotizzato fin dall'inizio, tuttavia può capitare che durante un transitorio dovuto ad una sovracorrente, anche il differenziale venga "disturbato"

non è però da escludere che anche a PE disconnesso, il differenziale possa nuovamente intervenire, dipende dalle capacità verso terra che si vengono a creare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[59] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utentealexcagliari » 2 mag 2015, 17:37

Ora la matassa inizia a sbrogliarsi..
diciamo che al 99.9% il problema è quello ipotizzato fin dall'inizio, tuttavia può capitare che durante un transitorio dovuto ad una sovracorrente, anche il differenziale venga "disturbato"


Foto Utenteattilio se il problema fosse quindi quello da me ipotizzato, ovvero una grossa ddp generata dall'inverter e da scaricare sul piano di terra, la soluzione potrebbe essere il trafo non di isolamento collegato a terra?
Avatar utente
Foto Utentealexcagliari
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
Località: Cagliari

0
voti

[60] Re: Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 17:59

è tutto già scritto nei messaggi precedenti, basta leggerli ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti