buonasera, come da oggetto dovrei acquistare dei cavi per realizzare un impianto di illuminazione per esterno.
Mi era stato consigliato il cavo fg7 con le seguenti sezioni 3x2,5 (per collegare i lampioni) e il 3x4 per la linea della cassetta. Detto questo, vorrei sapere se fosse possibile risparmiare qualcosa..... ad es. comprando un fg7 con una sezione inferiore. Inoltre vorrei sapere se 400€ sono eccessivi per mettere 4 interruttori differenziali sul quadro elettrico. Grazie in anticipo per le risposte.
info cavi per illuminazione esterna
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
risposta 1
puoi usare del cavo citofonico avanzato volendo, la vecchia treccia di permutazione
sul quadro puoi posarceli anche tu, e sicuramente risparmi... l'importante è mantenerli integri nella loro confezione originale
- - - -
risposta 2
A) la sezione di un cavo, non è un dettaglio che si stima a sentimento né a simpatia, come vuoi che ti si dia una risposta non avendo tu dato nemmeno uno e dico uno, dei molteplici dati di progetto (corrente di servizio del circuito, linea mono o trifase, lunghezza delle dorsali e delle derivazioni dal punto di origine, tipo di apparecchi di illuminazione, fattore di potenza di questi, etc.. etc..)
B) dipende, se sono 4 differenziali tipo B, o tipo A selettivo, o vattelappesca, a quel prezzo sono più che regalati,
ma anche se fossero dei vulgaris AC-trentamilliamper, la domanda così posta difficilmente riceverà una risposta sensata
CUBONE ha scritto:Detto questo, vorrei sapere se fosse possibile risparmiare qualcosa..... ad es. comprando un fg7 con una sezione inferiore
puoi usare del cavo citofonico avanzato volendo, la vecchia treccia di permutazione
CUBONE ha scritto:vorrei sapere se 400€ sono eccessivi per mettere 4 interruttori differenziali sul quadro elettrico
sul quadro puoi posarceli anche tu, e sicuramente risparmi... l'importante è mantenerli integri nella loro confezione originale
- - - -
risposta 2
A) la sezione di un cavo, non è un dettaglio che si stima a sentimento né a simpatia, come vuoi che ti si dia una risposta non avendo tu dato nemmeno uno e dico uno, dei molteplici dati di progetto (corrente di servizio del circuito, linea mono o trifase, lunghezza delle dorsali e delle derivazioni dal punto di origine, tipo di apparecchi di illuminazione, fattore di potenza di questi, etc.. etc..)
B) dipende, se sono 4 differenziali tipo B, o tipo A selettivo, o vattelappesca, a quel prezzo sono più che regalati,
ma anche se fossero dei vulgaris AC-trentamilliamper, la domanda così posta difficilmente riceverà una risposta sensata
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
salve, grazie per la risposta, come avrà capito dal messaggio non sono un "addetto ai lavori" quindi determinati termini per me sono arabo. cercherò di darle tutte le informazioni possibili :
l'impianto deve essere composto da tre circuiti ognuno da 5 lampioni (alti 2,70m a due luci) le lampadine saranno esclusivamente a led da 13watt i metri di cavo per circuito sono 160 (cavo fg7 3x2,5) per un totale di 480m. I differenziali dovrebbero essere questi: SIEMENS DIFFERENZIALE 1P+N 25A 30MA TIPO AC 5SV53120FB (mi sono stati consigliati non so però se vanno bene)
il cavo fg7 5x4 da 120m serve per la linea del cancello (comandi per l'apertura) infine c'è un cavo 3x4 che serve per dare corrente ad una piccola casina 110m da 3x4. ho però un dubbio sui differenziali (in totale 5) non so se sono idonei all'impianto.
l'impianto deve essere composto da tre circuiti ognuno da 5 lampioni (alti 2,70m a due luci) le lampadine saranno esclusivamente a led da 13watt i metri di cavo per circuito sono 160 (cavo fg7 3x2,5) per un totale di 480m. I differenziali dovrebbero essere questi: SIEMENS DIFFERENZIALE 1P+N 25A 30MA TIPO AC 5SV53120FB (mi sono stati consigliati non so però se vanno bene)
il cavo fg7 5x4 da 120m serve per la linea del cancello (comandi per l'apertura) infine c'è un cavo 3x4 che serve per dare corrente ad una piccola casina 110m da 3x4. ho però un dubbio sui differenziali (in totale 5) non so se sono idonei all'impianto.
0
voti
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
480 metri di cavo complessivi per i soli circuiti di alimentazione sono una quantità importante, io prima ancora di verificare la corrente su ogni ramo e la caduta di tensione per stabilire la sezione idonea, farei un pensierino sulla possibilità di ridurre la formazione del cavo da 3G a 2X, ovvero fare in modo di avere armature e morsettiere dei pali entrambe in classe 2, ed evitare così di distribuire il conduttore di protezione (terra), almeno sulla linea "illuminazione"
saluti
saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)