Mike » 20 mag 2015, 10:57
ingantonio ha scritto: è corretto?
Se ti riferisci come nel tuo post, a CT > di 116 kW l'obbligo di progetto c'è sempre.
ingantonio ha scritto:
Altro dubbio... in alcune vecchie centrali vedo ancora i tubi in ferro all'interno dei quali passano i cavi elettrici... sono ancora a norma o sono da adeguare?
La questione non è il tubo in ferro in sé, ma la conduttura, ovvero l'insieme cavo+supporto. Se il cavo all'interno del tubo di ferro è a singolo isolamento (per es. N07V-K o H07V-K o H05V-K ...) la conduttura diventa una massa e bisogna collegarla a terra e garantire la continuità per tutta la sua lunghezza. Se invece all'interno ho un cavo con guaina di caratteristiche a doppio isolamento (per es. FROR 450/750 o FG7 0,6/1kV ...) allora la conduttura è a doppio isolamento e non devo fare nulla.