Buongiorno, oggi dovrò andare a fare un sopralluogo preliminare su dei locali commerciali (S=900m² circa).
I locali erano destinati ad autosalone, adesso c'è un nuovo utilizzatore che pretende dal proprietario (il mio committente) il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità dell'impianto esistente.
Mi ha detto che c'è un progetto di un professionista del 1989 e nient'altro, l'impianto è stato appunto realizzato nel 1989.
Qualche valutazione preliminare:
- Mi è sembrato di capire al telefono che nel corso degli anni siano state apportate delle modifiche ai locali ed agli impianti, senza ne progetto ne dichiarazione di conformità.
- Anche se l'impianto fosse realizzato correttamente, è da considerare idoneo un impianto che ha 26 anni sulle spalle (cavi, interruttori, ecc.)? Io qualche dubbio su dei cavi che lavorano da 26 anni comincio ad avercelo, idem su un differenziale, ecc.
Come procedo?
Se l'impianto ha subito più trasformazioni nel corso degli anni, io sarei dell'idea di eseguire un rilievo completo dell'impianto esistente, redarre un progetto di adeguamento e trasformazione, far eseguire i lavori necessari all'installatore che rilascerà dichiarazione di conformità. Ma gli impianti esistenti che rimangono? Vanno coperti con una DIRI?
Grazie a tutti
DIRI su impianto ante 90
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A mio parere la dichiarazione di rispondenza dovrà essere sviluppata da un progettista iscritto all'albo esercitante la professione da più di cinque anni.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Ho eseguito il sopralluogo, da un primo esame a vista, l'impianto è piuttosto semplice e considerato l'anno di esecuzione sembra ben fatto e in ottimo stato.
Eseguirò un rilievo del tutto, eseguirò esame a vista approfondito e prove strumentali, dopo di che redigerò la DIRI (sono un progettista, non un installatore).
Visto che poi dovranno essere eseguite alcune piccole lavorazioni, redigerò un progetto di ampliamento e trasformazione, nel quale magari inserirò anche eventuali lavori che dovessero rendersi necessari se riscontrassi parti di impianto non a norma. L'installatore redigerà dichiarazione di conformità esclusivamente per questi nuovi lavori.
Siete d'accordo su questo modo di procedere?
Eseguirò un rilievo del tutto, eseguirò esame a vista approfondito e prove strumentali, dopo di che redigerò la DIRI (sono un progettista, non un installatore).
Visto che poi dovranno essere eseguite alcune piccole lavorazioni, redigerò un progetto di ampliamento e trasformazione, nel quale magari inserirò anche eventuali lavori che dovessero rendersi necessari se riscontrassi parti di impianto non a norma. L'installatore redigerà dichiarazione di conformità esclusivamente per questi nuovi lavori.
Siete d'accordo su questo modo di procedere?
0
voti
clanis ha scritto:Eseguirò un rilievo del tutto, eseguirò esame a vista approfondito e prove strumentali, dopo di che redigerò la DIRI (sono un progettista, non un installatore).
clanis ha scritto:Visto che poi dovranno essere eseguite alcune piccole lavorazioni, redigerò un progetto di ampliamento e trasformazione, nel quale magari inserirò anche eventuali lavori che dovessero rendersi necessari se riscontrassi parti di impianto non a norma. L'installatore redigerà dichiarazione di conformità esclusivamente per questi nuovi lavori.
clanis ha scritto:Siete d'accordo su questo modo di procedere?
Perfect!--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)